千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 解码器到监控主机的RS485线 [打印本页]
作者: xiaweiyi 时间: 2005-6-13 18:24
标题: 解码器到监控主机的RS485线
各位,解码器到监控主机的RS485线是什么样的,有的图片多谢能传上来,自己能否动手做呢,怎么做?
作者: fjlh1981 时间: 2005-6-13 21:34
通常可以用RVVP2*1.0
就是控制总线,
作者: freezsk 时间: 2005-6-13 23:20
用0.5的麻花线传过500多米,挂了12个解码器,都没什么问题
不用自己做的
作者: freezsk 时间: 2005-6-13 23:23
用0.5的麻花线传过500多米,挂了12个解码器,都没什么问题
不用自己做的
作者: freezsk 时间: 2005-6-13 23:27
用0.5的麻花线传过500多米,挂了12个解码器,都没什么问题
不用自己做的
作者: www5277 时间: 2005-6-14 10:03
哈哈
作者: 管道工 时间: 2005-6-14 23:06
网线也可以
作者: wang050218 时间: 2005-6-14 23:11
做管道的卖摄象机?这年头,CCTV行业3教9流,5花8门的人都有啊。是个人就能做监控。
哈哈,管道工,开个玩笑
作者: afoolboy 时间: 2005-6-14 23:24
RS485一般都要求用屏蔽双绞线的,为的就是加强抗干扰能力,传输距离能远一些,用普通的线缆在短距离传输是可以的,如果距离长了就建议还是用标准的线缆好,要不然工程返工付出的代价会更大的。
作者: 半支烟9993 时间: 2005-6-15 09:16
网络线做确实还行。我有做过,几乎能到1200米
作者: 天涯浪子2005 时间: 2005-6-15 09:37
最好不要用网线。
作者: 眼神 时间: 2005-6-15 09:50
结合我做的一些工程以及客户的反馈,其实最主要的是这根线的双绞拮据,也就是说它绞的也多传输的距离就越远,屏蔽不屏蔽到是次要的,像我们常用的安定宝的报警主机的总线也是一样的,还有要注意的是选用练式接法,一条线上挂多个解码器,而总线到解码器最好不要超过5M!
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) |
Powered by Discuz! X3.2 |