千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
请问做监控布线时视频线和电源线和控制线需要分开吗?
[打印本页]
作者:
dong
时间:
2002-6-28 17:10
标题:
请问做监控布线时视频线和电源线和控制线需要分开吗?
作者:
恺星
时间:
2002-6-28 17:19
应该要吧。
作者:
wycent
时间:
2002-6-29 22:19
要, 就连最后连接摄像枪的哪一截线也要分开软管来走线,而且如果你的水平和垂直布线是用铁管的那你最后的软管也要用铁的,.不能用塑料管
作者:
无形
时间:
2002-7-1 10:40
如果是36V以下直流就可以共槽或共管,若是220V交流就一定要分开。控制线和视频线共管问题不大。