千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 装一个二级防雷器能达到这样的要求吗? [打印本页]
作者: huangchz 时间: 2005-6-8 16:49
标题: 装一个二级防雷器能达到这样的要求吗?
在机房配电柜进线端安装二级防雷器.要求达到:
要求残压在600V以下,有状态指示,免维护。要求防雷装置的工作电压在 346~484V、频率范围为40~60Hz、电流(直接接驳)<100A、串联保险丝>100A、尖峰泄流(导体间)为 50KA、对地最大泄流 为200KA、工作电流(正常)<10mA、漏电流(相对地)<60μA。
找了好久不知哪个产品符合要求,各位高手请指教.
作者: tigeryan 时间: 2005-6-8 17:02
建议你找找组合式的防雷器供应商看看.
[此贴子已经被作者于2005-6-8 17:08:48编辑过]
作者: huangchz 时间: 2005-6-8 17:14
模块化的单体MOV能控制的残压最大是多少?
作者: 通天雷神 时间: 2005-6-10 18:45
MOV:220V系统,1000V残压。这个算最厉害的了。
作者: huangchz 时间: 2005-6-14 13:54
英国FURSE公司生产的ESP415M1
作者: 实践主义 时间: 2005-7-13 13:39
是标书要求的吗?如果是,建议你别做设计了。
作者: 为宇 时间: 2005-8-8 13:27
好多产品都满足这要求,5楼说的FURSE,VOLE 、ATLLE、雷霆都可以,只要是一体化设计的都可以!
作者: zf520 时间: 2005-8-8 21:30
200KA是不是单线泻流啊?要不是的那就有许多了,因为每个模块最高可达到100KA 的都有,那三相综合的话应该可以达到你要求的200KA吧。
作者: ★雕塑★ 时间: 2005-12-5 21:06
我们有一款大通流电源防雷箱,可以达到甚至超过200KA的通流量,有兴趣的与我联系吧!
作者: 大胡子88 时间: 2006-8-23 11:56
对地最大泄流 为200KA
10/350的?
作者: 粤涯 时间: 2006-8-23 14:29
找找厂家看看是否有着个产品
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) |
Powered by Discuz! X3.2 |