千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 小区围墙一圈布置16个摄像机,请问球机的 控制线该怎么接 [打印本页]

作者: zuolu    时间: 2005-6-8 11:22
标题: 小区围墙一圈布置16个摄像机,请问球机的 控制线该怎么接

(围墙一圈共1700米)

是一根线串连,还是每个球机一根线,

谢谢各位


作者: 蓝色人鱼    时间: 2005-6-8 11:31

一根线上串连吧.好像是.

我是搞销售的.技术方面只有理论,没有实践过哦

呵呵


作者: zuolu    时间: 2005-6-8 11:32

追加几个问题:

控制线的线经以及电源线的线径

谢谢


作者: 游魂    时间: 2005-6-8 11:46

控制线一般都是485总线控制方式,只要把所有的球机串在这条控制线上就行了,不过你的控制距离比较远,不知道是否为环行的,如果是,你就拉两条总线出去,一边管850米左右就行了!!!要不然你就要加总线延长器才能保证控制效果了!!!一般用1.5的线比较好!!!

至于电源线,也要看你是集中供电还是就近取电啊,供电电压是多高!!!


作者: 1277319    时间: 2005-6-8 11:58
以下是引用zuolu在2005-6-8 11:32:43的发言:

追加几个问题:

控制线的线经以及电源线的线径

谢谢


作者: zuolu    时间: 2005-6-8 12:01

那就采用两条总线,1.5线需要屏蔽么

电源线集中供电方便,不知24v电可传多少米,实在不行也只能就近取电了

非常感谢!!!!


作者: 游魂    时间: 2005-6-8 12:12
以下是引用zuolu在2005-6-8 12:01:35的发言:

那就采用两条总线,1.5线需要屏蔽么

电源线集中供电方便,不知24v电可传多少米,实在不行也只能就近取电了

非常感谢!!!!

控制线不需要屏蔽的,如果有很强的干扰源的话最好还是屏蔽一下的好!!!

24V供电的话,你用2.5的线输送应该问题不大,建议你也分为两个回路输送到前端!!!电源功率要大些


作者: 无己    时间: 2005-6-8 16:46
以下是引用游魂在2005-6-8 12:12:18的发言:

控制线不需要屏蔽的,如果有很强的干扰源的话最好还是屏蔽一下的好!!!

24V供电的话,你用2.5的线输送应该问题不大,建议你也分为两个回路输送到前端!!!电源功率要大些

你没有用屏蔽线时,最大你的传输距离是好远?当然不用屏蔽可以在线材这方面降低度很高成本。


作者: wang050218    时间: 2005-6-8 17:28

假设你的球机功率25W,那么2.5mm的电源线24VAC大约500米


作者: zuolu    时间: 2005-6-8 18:10

谢谢各位,受益匪浅.

工程马上开工,


作者: gezhaowei    时间: 2005-6-10 16:46
控制线是串联 还是并联啊 一台16路的DVR可以控制几台云台
作者: fjlh1981    时间: 2005-6-16 22:20

485总线长应该控制在1200M

所以建议用二条总线


作者: xzht    时间: 2005-6-17 01:05
485只能单根总线方式,不能以星型多条线接法,否则信号反射,控制不良。用5类双绞线1700米不成问题