土壤电阻率的测量
1、土壤电阻率的测量方法有:土壤试样法、三点法(深度变化法)、两点法(西坡Shepard土壤电阻率测定法)、四点法等,本标准主要介绍四点法。
2、在采用四点法测量土壤电阻率时,应注意如下事项:
(1) 试验电级应选用钢接地棒,且不应使用螺纹杆。在多岩石的土壤地带,宜将接地棒按与铅垂方向成一定角度斜行打入,倾斜的接地棒应躲开石头的顶部。
(2) 试验引线应选用挠性引线,以适用多次卷绕。在确实引线的长度时,要考虑到现场的温度。引线的绝缘应不因低温而冻硬或皲裂。引线的阻抗应较低。
(3) 对于一般的土壤,因需把钢接地棒打入较深的土壤,宜选用2~4kg重量的手锤。
(4) 为避免地下埋设的金属物对测量造成的干扰,在了解地下金属物位置的情况下,可将接地棒排列方向与地下金属物(管道)走向呈垂直状态。
(5) 在测量变电站和避雷器接地极的时候,应使用绝缘鞋、绝缘手套、绝缘垫及其他防护手段,要采取措施使避雷器放电电流减至最小时,才可测试其接地极。
(6) 不要在雨后土壤较湿时进行测量。
3、测量方法(四点法)
3.1 等距法或温纳(Wenner)法
将小电极埋入被测土壤呈一字排列的四个小洞中,埋入深度均为b,直线间隔均为a。测试电流I流入外侧两电极,而内侧两电极间的电位差V可用电位差计或高阻电压表测量。如图B.1所示。设a为两邻近电极间距,则以a,b的单位表示的电阻率ρ为:
2a a2+4b2 a a2+b2
ρ=4πaR/(1+ - ) (B.2-1)
图B.1 电极均匀布置
R-所测电阻;
a-电极间距;
b-电极深度。
当测试电极入地深度b不超过0.1a,可假定b=0
则计算公式可简化为:
ρ=2πaR。 (B.2-2)
3.2 非等距法或施伦贝格-巴莫(Schlumberger-Palmer)法。
主要用于当电极间距增大到40m以上,采用非等距法,其布置方式见图B.2。此时电位极布置在相应的电流极附近,如此可升高所测的电位差值。
这种布置,当电极的埋地深度b与其距离d和c相比较甚小时,则所测得电阻率可按下式计算:
图B.2 电极非均匀布置
式中: ρ-土壤电阻率;
R-所测电阻;
c-电流极与电位极间距;
d-电位极距。
4 测量数据处理
4.1 为了了解土壤的分层情况,在用等距法测量时,可改变几种不同的a值进行测量,如a=2、4、5、10、15、20、25、30m等。
4.2 根据需要采用非等距法测量,测量电极间距可选择40、50、60m。按公式B.2-3计算相应的土壤电阻率。根据实测值绘制土壤电阻率ρ与电极间距的二维曲线图。采用兰开斯特-琼斯(The Laneaste-Jones)法判断在出现曲率转折点时,即是下一层土壤,其深度为所对应电极间距的2/3处。
4.3 土壤电阻率应在干燥季节或天气晴朗多日后进行,因此土壤电阻率应是所测的土壤电阻率数据中最大的值,为此应按下列公式进行季节修正:
ρ= ψρ0 (B.2-4)
式中: ρ0——所测土壤电阻率
ψ ——季节修正系数,见表B.2。
这个系数表,无法帖出来。
想看的话,只好找我了,QQ上传给大家看。
口水班长,你回答的有点不实用,我觉得应该首先高速他,如果他手上的是接地摇表的话就可以测试接地电阻的啊,至于怎么测,可以看看说明书的!!!
呵呵,你别拿砖拍我哦!!!!
昨天跟朋友喝高了。。。头还晕。把雷神给我的大把的关于接地的资料简单看了一下就刷上来了。很抱歉各位。
回头再好好找答案。
楼主你有一台ZC25-3的摇表你想测试接地电阻???
答案是否定的,因为ZC25-3是兆欧表,也就用来测量绝缘的。
如果你想测量接地电阻的话你可以去查查ZC-8,这是一款目前用的比较多的测量接地电阻的仪器,也是摇表。
测试方法说明书都有,你买仪器的时候线和钎子都是成套的,线一个20米一个40米一个5米按照说明说连接好就好可以。
注意:就算是测量接地电阻的摇表,他的电压也有500v或1000v,因为摇表就是一个发电机。所以测量得时候注意人不可触摸线缆和钢钎,等人离开后方可摇动把手。还有因为你测量的是机房的地,机房里面的设备都是很昂贵的所以建议你测量是断开你的接地引上线,确保你的机房设备安全。
还有什么不明白的继续跟贴就是了。
还是口水班长厉害,不过好久没有见你浮头咯
受教了