标题: 求助:西门子外转外功能设定 [打印本页]

作者: 简。し☆ve    时间: 2005-6-7 14:05
标题: 求助:西门子外转外功能设定

这套机型是HiPath 3550,客户要求外线打到几个主管的分机后,当分机无人接听时自动转到小灵通,请教各位高手该怎么做法?(我没做过西门子的交换机,只有电子版的编程手册。说的时候请说的详细点)多谢高手能够指点!


作者: 调调pbx    时间: 2005-6-7 15:05

在话机上“ *11----0+小灵通号码 ” 挂机,就好了!

数字话机就显示的很清楚了!!


作者: 简。し☆ve    时间: 2005-6-8 09:11

啊?就这么简单?太感谢楼上的大哥了!!!如果我要取消此功能又怎么取消啊?

[此贴子已经被作者于2005-6-10 17:19:01编辑过]

作者: 妖龙    时间: 2005-6-8 14:36

我靠~~不对~~你那么做只是在话机上做呼叫转移而已~~那样就是打近来到那个分机就到小灵通响了分机就不会响了

在1618里做个震铃走向是可以的~~在16181里找一个级别1:COLL 2:0+号码 3:- 4:-

然后在16182 16183 16184 里找到那个分机把后边改成那个级别~~然后16185里找到那个级别选上是响几声~~

就这些咯~~可以实现你想要做的那个~~


作者: 妖龙    时间: 2005-6-8 14:39

不过要申明一点你一定要有足够的外线~~~没有的话嘿嘿~~那可不能保证了~~


作者: 简。し☆ve    时间: 2005-6-10 16:41
外线是足够的,这套机器我没做过,具体怎么操作还请楼上大哥指点,谢了
[此贴子已经被作者于2005-6-10 16:48:43编辑过]

作者: 简。し☆ve    时间: 2005-6-10 16:43
还有2楼的大哥,要取消此设定又怎么取消?感谢2位大哥的指点
作者: sinico    时间: 2005-6-10 17:13
很简单的,用#1就可以取消了。
作者: sexxxxxx    时间: 2005-6-10 20:01

有一个严重的问题楼上的几位大大想过么,如果使用的是模拟中继那么,如此呼转几次。再多的外线也也不够掉死的

还必须话务台进行强制拆线。


作者: 简。し☆ve    时间: 2005-6-13 10:54

晕哦,那到底该怎么办啊?


作者: bloc    时间: 2005-6-13 12:02

是够晕的


作者: hjx2004322    时间: 2005-6-13 14:00

作者: 别错过    时间: 2005-6-13 14:16

有意思


作者: qmh518    时间: 2005-6-13 14:56

加外线挂断器啊,这样外线就不会吊死了


作者: pabxman    时间: 2005-6-13 17:42
外线是断了,中继口还是没释放。
作者: 简。し☆ve    时间: 2005-6-16 09:01

谁能提供一套好的解决方案啊?到底我该怎么做?请各位大虾指点小弟一下啊!


作者: 别错过    时间: 2005-6-16 09:30
楼主的外线到底是模拟的还是isdn?
作者: 简。し☆ve    时间: 2005-6-17 12:57

用的是模拟外线


作者: 别错过    时间: 2005-6-17 14:25
楼主还是放弃吧。
作者: pabxman    时间: 2005-6-19 21:47
楼上说得对,目前还没见过行之有效的方法,什么“断线器”、“忙音检测器”... 只要分析中继接续、释放原理,就会知道没用。
作者: 简。し☆ve    时间: 2005-6-20 14:19

难道真的没办法?等待高手的指点!


作者: yuki    时间: 2005-6-21 16:19

你将外线转成ISDN的话外线应该不容易吊死了......


作者: pabxman    时间: 2005-6-22 13:58
问题就在 Analogue
作者: 简。し☆ve    时间: 2005-6-22 15:11

可现在不是ISDN,难道就没有办法了吗?


作者: 简。し☆ve    时间: 2005-6-22 15:11
急死我啦,高手快来啊!!!
作者: 最爱园林    时间: 2005-6-24 12:06

这样做的确很不好,实现虽然不是问题但是外线很容易处问题,不过不频繁倒是没什么大事!试验让甲方用一号通,减轻交换机负担!


作者: 西门子高手    时间: 2005-6-24 12:24

真累是BJ的吗?我去给你调了吧!


作者: 张向东    时间: 2009-4-20 12:33

我也这样做了,老是外线掉死!


作者: lchl8066    时间: 2009-4-23 16:52
模拟信号是不行的。最好是数字信号。还有就是把交换机里有一项外玩外功能打开。还有一项是允许经过语音系统转外在可以。(没装话务员就不用调这一项)