标题: 多台二级冷冻泵并连运行的变频控制方式如何确定? [打印本页]
作者: lsy61168 时间: 2005-6-2 21:56
标题: 多台二级冷冻泵并连运行的变频控制方式如何确定?
<P> 现工程中,设计院设计的三台的22KW冷冻泵并连运行,三种工况为:1-单台变频, 2-一台变频加一台工频同时工作,3-一台变频加二台工频同时工作,由于变频泵与工频泵的压头不一样,是否会出现变频泵供不出水或效率低下的现象,求各位流体或控制大拿解答此等难题。</P>
<P> 如果三台水泵同时变频又如何呢?设计院的回答是会引起系统失稳,大家有相应工程经验或成功案可以解难吗,请告知!</P>
<P> THANKS A LOT!</P>
<P>如谁能正确解答,奉送空调新风量BA控制节能计算书一份!</P>
[此贴子已经被作者于2005-6-2 22:04:17编辑过]
作者: zsj008od 时间: 2005-6-3 00:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lsy61168 时间: 2005-6-10 16:12
<P>谢谢 <b><FONT color=#000066>zsj008od </FONT></b></P><P><b><FONT color=#000066>幸好我代表甲方,BA工程商脑细胞要坏死了。</FONT></b></P>
作者: durian 时间: 2005-6-10 16:43
<P>xuexiing!</P>
作者: jiangwenchan 时间: 2005-6-10 17:40
哈哈,二楼的,精辟!我还以为是谁呢,有这么高水平!
作者: acguy 时间: 2005-6-11 07:16
hoho,22kw变频器万把块,不贵。
三台同时变频会失稳,天下奇谈。定+变是公认的难调。
作者: gekunkun 时间: 2005-6-14 11:17
<P>我们接了这样的工程,我的方案是每台都配一个变频器。但是老总说成本高。只好用一台了,定加变!!但是我们那个有两组二级泵,一组7台另一组9台!让我去死吧!!</P>
作者: kindman 时间: 2005-6-15 10:57
<P>真的好麻烦,但做好一套,下面的就容易多了</P><P>加油吧!</P>
作者: keen_zero 时间: 2005-6-15 14:29
<P>
</P><P>设定压差时小心瓶颈问题:当你的1台公频泵和1台变频泵(全速)刚好不够用,而开2台公频泵加1台变频泵(最小变频)又过了,就会导致1台公频泵反复启动</P>
作者: basystem 时间: 2005-6-16 00:29
这个时候应该开旁通阀了。
作者: raydong 时间: 2005-6-16 22:44
<P>一变频率多公频的并联控制,理论上会引起水泵气蚀。</P><P>天津房屋设计院的暖通总工解释过。具体内容不记得了。有搞水泵的朋友,请为大家解释一下。</P>
作者: wxl_1205 时间: 2005-6-17 10:41
22Kw的水泵所配的变频器,没有多少钱.三台加起来不会超过4万元.建议都采用变频来控制,这样对整个系统的控制比较方便,从节能的角度讲也很有好处.瓶颈的现象不会出现.
作者: jkhxy2002 时间: 2005-6-20 12:47
<P>有哪位有关于BA节能的方法可以发mail给我,我们今年要开始着手这事,希望大家能够提供思路.</P>
<P><a href="mailtjkhxy@jkinfo.com.cn" target="_blank" >jkhxy@jkinfo.com.cn</A></P>
作者: whld722 时间: 2005-6-21 16:52
<P>回答楼上的朋友--------BA系统的分散控制系统比较多,主要分为新风机组、空调机组、冷冻站循环泵系统等。具体想了解那部分的,可以提出了,加一详细的论证。</P><P>针对冷冻站循环泵系统的控制,目前主要是分为 1、全部工频运行2、一台或几部分变频剩余的部分工频运行3、全部采用变频控制。</P><P>1、此模式肯定没有任何节约能源可考虑了。有也就是基于常规运行时间等来实现。无成本回收可论。</P><P>2、投资相对来说不算太高,能达到一顶的能源节约,但控制流程等比较复杂。</P><P>3、前期投资比较高,但是,比第2种模式节约能源要高出至少20个百分点。控制流程简单!成本回收比较前2种慢!</P><P>下班了,就先说这么多吧,如果有兴趣的话,可以继续做深入的讨论。</P>
作者: zsj008od 时间: 2005-6-29 22:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 爱较真 时间: 2008-8-18 15:57
我也顶下,希望更多人回答下。
作者: aadog 时间: 2008-9-28 01:05
<p>正在做一个冷冻站的监控</p><p>要求做到节能 也就是水泵全部变频</p><p>正想着怎么搞呢</p><p>看看 看看 看看</p>
作者: 楼控关注者 时间: 2008-9-28 08:43
<p>顶,有做过的同志出来说一说</p>
作者: shenyangwell 时间: 2008-10-17 15:46
都是高手,学习了!
作者: wei210028 时间: 2009-10-28 14:53
<div style="TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word; FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all" id="textstyle_14">
<p>回答楼上的朋友--------BA系统的分散控制系统比较多,主要分为新风机组、空调机组、冷冻站循环泵系统等。具体想了解那部分的,可以提出了,加一详细的论证。</p>
<p>针对冷冻站循环泵系统的控制,目前主要是分为 1、全部工频运行2、一台或几部分变频剩余的部分工频运行3、全部采用变频控制。</p>
<p>1、此模式肯定没有任何节约能源可考虑了。有也就是基于常规运行时间等来实现。无成本回收可论。</p>
<p>2、投资相对来说不算太高,能达到一顶的能源节约,但控制流程等比较复杂。</p>
<p>3、前期投资比较高,但是,比第2种模式节约能源要高出至少20个百分点。控制流程简单!成本回收比较前2种慢!</p>
<p>下班了,就先说这么多吧,如果有兴趣的话,可以继续做深入的讨论。</p></div><br/>正在做类似项目,感觉2应该还是比较节能的吧?控制是复杂了,但3取的反馈信号是同一点吧?是不是多台要变频一起变?有点浪费吧?
作者: eastking 时间: 2009-10-29 17:00
<p>非常好的问题,值得大家多多讨论!偶潜水学习先!!~~</p>
作者: aha9aha 时间: 2009-11-22 19:52
学习
作者: gghbs 时间: 2009-11-22 21:18
<p> 二楼说的加泵有点问题,加泵时候不可能把变频调小呀。应该先把变频泵转成工频,运行一段时间后还要加泵,就再用变频开启一台泵,这样水网就还稳了。</p>
作者: niaoniao 时间: 2009-11-22 21:39
学习中
作者: njxh555 时间: 2009-11-23 09:55
西门子一台22KW的<font face="Verdana">三相380-480V无内置滤波器变频器不到8000大洋,三台也就不过24000,考虑到</font>
作者: njxh555 时间: 2009-11-23 10:00
西门子的22KW<font face="Verdana">三相380-480V无内置滤波器</font>变频器不到8000大洋,三台也不过24000,考虑到节能20%以上,绝对支持全部采用变频控制,既省力又省钱!
作者: h87106034 时间: 2009-12-10 14:53
支持有变频器哦 22KW功率也不算很大 用西门子变频器大概不超过3W
作者: caiht1986 时间: 2009-12-24 11:49
<p>我做的一个项目,要求冷冻泵一次泵变流量,单单其控制逻辑就麻烦得半死。所以,控制逻辑还是让空调专业提供,BA的就直接编程就好了!</p>
作者: sulixin2000 时间: 2009-12-24 17:06
<p>冷冻水,冷却水变频控制系统</p>
<p>3泵1变频器系统</p>
<p>PLC+温差控制器</p>
<p>资料欢迎索取,含PLC程序</p>
<p>(本人亲自调试过的系统,使用中)</p>
<p>q 283742620</p>
[此贴子已经被作者于2009-12-24 17:09:44编辑过]
作者: sulixin2000 时间: 2009-12-24 17:07
<p> </p>
[此贴子已经被作者于2009-12-24 17:10:31编辑过]
作者: baiheihai 时间: 2009-12-24 18:08
好东东 大家分享了啊!!!!1
作者: 江东云 时间: 2009-12-30 10:23
其实假如水泵台数多的话,变频就意思不大了,水泵变频还是慎重
作者: smartworld 时间: 2010-10-10 16:32
<p><font face="Verdana">楼宇自控BAS品牌人气排名投票 <br/>选择项 <br/>霍尼韦尔(Honeywell) 136 (20.3%) <br/>江森自控(JohnsonControls) 113 (16.8%) <br/>西门子楼宇科技(SIEMENS SBT) 118 (17.6%) <br/>施耐德 TAC/Andover/Invensys 63 (9.4%) <br/>Delta Controls 24 (3.5%) <br/>美国 KMC 15 (2.2%) <br/>美国开利空调(Carrier)/奥莱斯(AutomatedLogic) 14 (2%) <br/>霍尼韦尔-艾顿(Alerton) 37 (5.5%) <br/>霍尼韦尔-卓灵(Trend) 20 (2.9%) <br/>浙江中控电子(SUPCON) 24 (3.5%) <br/>海湾楼控(GST) 15 (2.2%) <br/>美国亚司艾(ASI) 5 (0.7%) <br/>加拿大可信自控(Reliable) 2 (0.2%) <br/>加拿大迪士泰克(Distech) 1 (0.1%) <br/>新加坡QA(Quantum Automation) 6 (0.8%) <br/>瑞典KTC 22 (3.2%) <br/>瑞士索特自控(SAUTER) 4 (0.5%) <br/>澳大利亚韦博(Spheresystems) 2 (0.2%) <br/>研华(Advantech) 3 (0.4%) <br/>北京利达恒信 2 (0.2%) <br/>韩国DCI 3 (0.4%) <br/>北京柏斯顿(BESTON) 10 (1.4%) <br/>日本山武(azbil) 9 (1.3%) <br/>瑞士思博(SAIA) 2 (0.2%) <br/>泰康(TECHCON) 14 (2%) <br/>艾尔泰克(AIRTECH) 5 (0.7%) </font></p>
<p><font face="Verdana"> <font face="Verdana">深圳傲华尔智能系统有限公司 <br/>(英国卓灵楼宇自控系统Honeywell-Trend华南区总分销商及技术服务中心)<br/> 联系人:杨德年<br/> 电话:0755-88841100-8002<br/> 传真:0755-88846170<br/> 手机:159 2001 0592<br/>电子邮件:Honeywell0755@163.com<br/> 地址:深圳福田区深南中路6006号华丰大厦2802<br/> QQ:451178238<br/>公司网址:www.iq3.cn</font></font></p>