各位我有下面几个问题请教,还请多指教:
a、图中的问题,中间不想用总线驱动器和报警控制等设备,想直接接DVR,由DVR控制一切 ,这样对工程施工和项目验收都有好处
b、该小区长宽是450米*250米,我想问对射的线在长度上有什么要求么,以及用什么线
小弟静候各位的消息
谢谢
以下是引用zuolu在2005-5-26 18:23:12的发言:各位我有下面几个问题请教,还请多指教:
a、图中的问题,中间不想用总线驱动器和报警控制等设备,想直接接DVR,由DVR控制一切 ,这样对工程施工和项目验收都有好处
直接用DVR控制的话,布线比较多.......而且DVR有问题了,周界就没法用了.........建议用独立的报警系统.................
规范上也是不允许的.........
以下是引用zuolu在2005-5-26 18:23:12的发言:各位我有下面几个问题请教,还请多指教:
b、该小区长宽是450米*250米,我想问对射的线在长度上有什么要求么,以及用什么线
小弟静候各位的消息
谢谢
线的问题都没解决,就能把图画出来?
以下是引用zuolu在2005-5-26 18:23:12的发言:各位我有下面几个问题请教,还请多指教:
a、图中的问题,中间不想用总线驱动器和报警控制等设备,想直接接DVR,由DVR控制一切 ,这样对工程施工和项目验收都有好处
可以那么做.不过需要继电器转换.另外DVR需要有报警输入接口.
b、该小区长宽是450米*250米,我想问对射的线在长度上有什么要求么,以及用什么线
小弟静候各位的消息
可以用1.5-2.0的线.
谢谢
最好单独用周界报警控制器.