迪信报警主机DS7400总线连接的若干问题请教?
我现在这里有一工程,防区离报警主机都很远(最远的达到2000米)。所以只能用总线制连接防区。共计18防区(4近14远)。
我选用的报警主机为迪信的DS7400+DS7430总线拓展器;我想请教一下:
总线选用什么线材比较好?说明书上说用“BUS总线”;“BUS总线”为何种线缆?是RVV2*1.0还是RVVP2*1.0?
总线的终端是不是也得加线末电阻?
总线制的最远传输距离是多大?常说的1200米是指用0.5的线还是1.0的线?如果常说的1200米是指用0.5的线,那么我用1.0的线则最远传输距离是不是变大了?如果可以则最远可达多少?能不能大于2000米?
如果最远传输距离小于2000米,那么此工程(最远的防区达到2000米)是不是可以加总线中继器?如果可加总线中继器,应该用什么样的?一般的485总线中继器可不可以?用不用考虑中继器与主机的兼容问题?
如果不能加总线中继器,那应该用什么?可不可用光纤传输?如果可以用,那应该选用什么样的光端机? 我选用的报警主机为迪信的DS7400+DS7430总线拓展器。由于迪信的DS7400主机自带八防区,那么连在DS7430总线拓展器的防区编号是不是得从9开始算?如果防区号是9那么防区的地址编码是不是也必须为9?
以上问题希望各位前辈高人们能不吝赐教。小弟这里先谢谢了!
还有我使用DS7430总线拓展器和DS7450总线门磁的话,那么在防区功能扩充特性设置的编程时该怎么设。
加我QQ吧, 曾经弄过一起切磋一下。
www.plwmm.com
QQ:25716874
以下是引用林松在2005-5-26 10:24:10的发言:迪信报警主机DS7400总线连接的若干问题请教?
希望你用1.5,比较有利于传输.
总线的终端是不是也得加线末电阻?
是的.
总线制的最远传输距离是多大?常说的1200米是指用0.5的线还是1.0的线?如果常说的200米是指用0.5的线,那么我用1.0的线则最远传输距离是不是变大了?如果可以则最远可达多少?能不能大于2000米?
一般理论到1200,实际没有那么原.能到1000就不错了.
如果最远传输距离小于2000米,那么此工程(最远的防区达到2000米)是不是可以加总线中继器?如果可加总线中继器,应该用什么样的?一般的485总线中继器可不可以?用不用考虑中继器与主机的兼容问题?
加有源的中继器,传输波特率一致就可以.不过2000的距离有点悬.
如果不能加总线中继器,那应该用什么?可不可用光纤传输?如果可以用,那应该选用什么样的光端机?
可以用光纤传输总线信号.一般光端机厂家都有类似的设备. 我选用的报警主机为迪信的DS7400+DS7430总线拓展器。由于迪信的DS7400主机自带八防区,那么连在DS7430总线拓展器的防区编号是不是得从9开始算?如果防区号是9那么防区的地址编码是不是也必须为9?
这个可以那么做.
以上问题希望各位前辈高人们能不吝赐教。小弟这里先谢谢了!
谢谢
版主赐教
((如果最远传输距离小于2000米,那么此工程(最远的防区达到2000米)是不是可以加总线中继器?如果可加总线中继器,应该用什么样的?一般的485总线中继器可不可以?用不用考虑中继器与主机的兼容问题?
加有源的中继器,传输波特率一致就可以.不过2000的距离有点悬.))
我还想问一下:如果加一个总线中继器不行的话,那可不可以加两个?
一条主线上最多可以加几个总线中继器?
如果可以加多个总线中继器,那总线的终端线末电阻应该加在哪?(总线中继器不能把阻值也传过去吧?)
学习
迪信的总线传输距离非屏蔽线是1200米.......屏蔽线要减半.............如果信号太弱可以加信号延伸器......
楼主可以将两路总线分两路出去...........2000米的就可以变成两个1000米的了...用1.0的线就可以了...
迪信主机自带八个防区....所以地址模块需从9开始...............
我也想知道为什么屏蔽线反而减半了?
还有一条总线上可不可以串多个总线中继器?
说不清屏蔽线减半的事但我只到一条线上可以上多个中继器!11
请试用一下上海联腾吧 它采用CAN-bus和485协议 可以连10公里的距离
www。lianteng。com
我是朝阳北票的,(六小、七中、矿中)
曾在大连学习
大连理工楼宇自动化专业
报警总线接最多只能接两个中继器
恩,回复一下
是呀......屏蔽线要减半.............为什么屏蔽线反而减半了?!
我也想明白
7400总线不是数据,而是脉冲信号,主机通过脉冲的变化量来识别报警地址,屏蔽线内外不平衡,内线无干扰,外线有,导致变化量波形畸变,距离越长越严重,量变则质变,主机无法识别的时候表现就是“接受不到了”,非屏蔽线两根线受到干扰一样,但两个线上本来的相位相反,干扰不会导致波幅变化量变化,不怕干扰
可以交流下
QQ :292989870
学习了,没用过74的主机
总线驱动模块用DS7436,两条总线分两端走,用RVV2*1.0的线就可以了!
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |