千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
请教有关楼控系统施工问题,请大家帮忙
[打印本页]
作者:
我的征途是星辰大海
时间:
2003-3-28 17:05
标题:
请教有关楼控系统施工问题,请大家帮忙
我以前没做过楼控,有些基本问题要向大家请教。先谢谢大家了。
我们用的是江森的产品,14个ddc,工程教小,呵呵。
控制的冷冻水泵和变配电,空调。
我想了解的是对不同的设备的安装工艺和连接的电缆有什么要求,如线缆的直径,多少心,是否要屏蔽等,先在这里谢谢大家了。
尤其请做过江森的兄弟教教我。
呵呵
作者:
brunomay
时间:
2003-3-31 11:08
要具体做工程,你描述的还不够清楚,如果是开关量的设备用非屏蔽(如RVV线)的就可以了,模拟量的设备最好用带屏蔽(如RVVP)的,线径用1.0的就可以了,0.75的强度可能不够,几芯线要看具体是接什么东东,如果是状态、故障、启停等两芯就够了,要是接一些要电源的传感器如湿度、CO2等就有可能是3芯或更多了!
从哪里买的东西,就问哪里好了,他有义务啊!
作者:
demo
时间:
2003-3-31 16:59
善哉,善哉!2楼所说极是,你的情况还是多问问厂家吧,小心不同电压弄混了再把设备毁了。
作者:
rogerrxh
时间:
2003-4-3 16:20
通常开关量用BVS2*1.0
模拟量用RVVP2*1.0或3*1.0
听说江森的通讯线可用综合布线的UTP替代,不知效果如何?
作者:
笑风云
时间:
2003-4-17 14:54
BV的是硬线吧,好象还是RVV的线比较好穿线!
通讯线尽量还是用专用的!
作者:
rogerrxh
时间:
2003-5-6 15:47
BV硬线虽穿线难,但理线和标记都比较方便。
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/)
Powered by Discuz! X3.2