标题: 西门子Insight如何集成其它OPC SERVER的数据? [打印本页]

作者: iGateWay    时间: 2005-5-24 23:16
标题: 西门子Insight如何集成其它OPC SERVER的数据?
西门子Insight 有OPC CLIENT的功能,能够集成第三方的OPC SERVER 的数据,一直不知道如何设置!
作者: basystem    时间: 2005-5-24 23:31
<P>大哥,您是专业做接口软件的,这问题应该您来答。</P><P>建立一条OPC通道,相关的OPC控制器,在入点。</P>
作者: iGateWay    时间: 2005-5-25 00:51
呵呵,以前从来没有用过西门子的Insight软件,不知道如何设置,有谁做过,希望能详细指导一下!
作者: zbw    时间: 2005-6-12 15:00
INSIGHT需要购买OPC SERVER的授权,然后二次开发OPC 客户端,不是简单通过一些设置就能解决的.
作者: basystem    时间: 2005-6-12 22:42
通过OPC集成第三方的系统,一般需要对方提供OPC SERVER,或者自己开发OPC SERVER,将对方的数据转换成OPC,本系统购买OPC CLIENT的授权(SIEMENS的分点数购买,H的不限点数,但EBI本身限制了点数),只要是通过了OPC标准认证的系统,一般的应用是不需要进行再次开发的。
作者: iGateWay    时间: 2005-6-13 09:32
谢谢4、5楼的回答,问题已经基本能解决了,INSIGHT的软件和EBI不一样,EBI可以通过本身的OPC CLIENT来连接OPC SERVER(可以在quickbuilder中设置),但是我没有在INSIGHT软件中找到相似的工具,我现在是这样做的,在一台控制器中建立AO伪点(中间变量),这样通过INSIGHT OPC SERVER就可以看到这个OPC变量了,然后写一个OPC CLIENT就可以修改这个变量的值了,这个做法有点问题(反了),不知道有其他的做法没有?