1.由于空间不足,我想电源与网线走同槽(双层或隔层),可有什么规格可选,需要注意什么?
2.由于地板和顶棚都是全封闭的,若有个别网线测试不合格,如何更换?或提前和有什么预防措施?
作者:
yzl
时间:
2003-3-28 10:11
1 可一用双槽金属线槽,或者将电源线放缛金属软管内。
2 若你用的网线是合格产品的化,施工按照规范做的化,应该是没问题的 。何况网线测试不合格不一定都是网线的问题,应该找到问题后再说
作者:
静静的刀
时间:
2003-3-28 10:20
谢谢!不够是看这次的施工队大手大脚的,不放心哦。管都不知被踩烂了多少哦!
作者:
usa911
时间:
2003-3-28 13:29
找一个专业一点的施工队,应当找得到
作者:
szzzj
时间:
2003-3-28 18:02
多预留线。施工队的质素一定要高,施工细节不注意,可能会影响整个工程
作者:
一夜春梦了无痕
时间:
2003-3-28 21:23
其实管材可以让施工队包工包料 要不的话遇到个大爷施工队你就买管去吧
作者:
liuzhibin
时间:
2003-3-29 11:22
注意金属槽或管都要有良好的接地