千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [原创]关于接地电阻读数不准确的探讨 [打印本页]

作者: Cindy_Gong    时间: 2005-5-21 23:24
标题: [原创]关于接地电阻读数不准确的探讨

引起接地电阻值不准确的原因:

因接地电阻检测仪结构中由许多精密的电子元器件构成,有比较长的检测线,在不良环境及操作的影响下,往往引起测量误差,难以确认准确的接地电阻值,其主要有以下因素:

1. 地表处存在电位差,多处有独立接地的存在,如工厂、综合楼等的变压器接地,由于多种原因,引起接地电阻变大、变压器本身绝缘变差,产生漏电现象,使接地极周围产生电位差,如果检测棒放在其周围,就将影响测量准确度。

2. 被测接地极本身存有交变电流(用电设备绝缘不好,部分短路引起的泄漏现象,引下线附近有并接的高压电源干扰);以前的早期建筑物结构比较混乱,接线零乱,有时甚至地零线电位差在100V电压以上,直接影响到接地电阻的测量误差。

3. 接触不良(包括仪器本身):接地电阻测试仪接线连接处,由于经常弯曲使用,容易折断,而由于保护套的存在,又很难发现,造成时断时通的现象;另外由于检测棒及虎钳铗使用时间长,有氧化锈蚀现象,也可造成接触不良;如果被测接地极氧化严重去锈不好,则也会影响测量读数。

4. 附近有发射机、天线等发出的强电磁场存在:在大功率的发射基地附近,如移动、微波、BB机等通信发射场,高压变电所及高压线路附近,大功率设备频繁起动场所。

5. 接地装置和金属管道埋地比较复杂时也可引起接地电阻测量不良或不稳,如加油站、化工厂等,由于地下金属管道布置复杂,安照正常检测连线时,由于地下金属管的的存在,实际上改变了测量仪的各极端的电流方向,常引起测量值为零或负值现象,如果同一场地存在不同的土壤电阻率,也可引起这种现象。

6. 检测高层建筑时,过长的检测线感应出电压而引起检测误差,同进时长线本身也有线阻存在。

7. 用土壤电阻率很大,吸水性特差的砂性土作为整层建筑基础垫层时,往往测出的接地电阻是偏大的。

8. 操作不按使用说明规定的方法进行,仪器本身维护不当,使用带病、超检仪器。


作者: 游魂    时间: 2005-5-23 09:16
受教




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2