急需煤矿监控方案,要求井下防爆。
具体情况如下:
井下8个掘进点、2个回采点、1个中央变电所、1个煤仓、1条主运输巷道。除煤仓需2套监控以外,其余用1套,固定,全程防爆。
地面情况:主井口,副井口,调度室,风机房,磅站各1套彩转黑固定摄像机。
斜井3000米,光缆传输。硬盘录像,一组8台电视组成的电视墙。
通用方案也行
qadzi@yahoo.com.cn qiansys@yahoo.com.cn
楼主呀!哪有像你这样要方案和报价的,即使做完的话也不知道你的联系方式,怎么给你发呀!更何况现在在网上骗方案和报价的太多了,如果你有诚心的话,不妨来个电话我们共同协商啊!!!
你情况都弄的这么清楚了,展开下就是个非常详细的经典方案。
防爆设备本身在方案中并没有什么值得大吹特吹的。
没人给,很悲哀.急盼,老板要炒我了.
EMAIL:QIANSYS@YAHOO.COM.CN
大家好,有的话也给我发一份.
EMAIL:maoyi81@yeah.net
谢谢
急死人了,难道没人做煤炭系统。顶
各位大哥大姐,求求你了。
楼主还要找几个不同的专业设备提供厂商或者代理,有监控部分的可以电话联系:010-68610461-208,找王先生
我正在做一煤矿的工程,刚从井下上来,常州裕华的东西不怎么样,就是外壳工艺好点,里面东西太烂,螺丝脱扣
电源板粗制滥造,接电源线不方便,电源接线端子用的是是市场上不合格产品,护照合内设计不合理,,更危险的是光纤密封圈,眼太小,光缆穿不过去,试想一旦密封不好,瓦斯进入防暴护罩,后果同志们想想!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
电源板粗制滥造? 电源接线端子用的是是市场上不合格产品?请举证。
螺丝脱扣?什么部位的螺丝?
密封胶圈不能太大,通常配8MM和12MM孔径各一个,穿入光缆后以压紧螺母压紧,关键是要和光缆配合,如果选的光缆比较细,请定货前和我们先确认。只要传输单路视频,为什么要用那么粗的光缆。听你的说法,那么你用了13MM以上的光缆来传输单路视频,费解……
既然用的缆更粗,可以事先向我们确认合适孔径的密封胶圈。你提到密封不好,是不是你最后没用密封胶圈,直接就出线了?
有质量问题请举报,觉得设计有改进余地欢迎提意见。
wanzw先生,看到你的留言,我刚刚已经和周总取得联系,希望你能提供我们出厂的矿用摄象仪编号和书面质量说贴,我们将在8小时内给你书面答复。我们的传真号是0519-3978970,我明天上班后将守在传真旁,等候你的消息。
或者请留下联系方式,我也可以直接和你电话联系。
抱歉,这几天一直没有时间上网,采用你们12个防暴护罩,内置光端机。12个护罩只给了1把内六角扳子,让我的同事不小心丢了,害得我化了60元打车在山西的小县城走了好几圈,才买到。
拿到护罩听到里面只响。打开一看里面的光端机螺丝许多都脱落,原因是有的螺丝脱扣,密封圈只有6mm和7.5mm的,还有几个标的是6mm,但是没有的内圈,和7.5mm的一样大。
有1个接线端子的一个簧片没有了,那样的接线端子一看外观就知道是廉价产品。每次接线时我要用螺丝刀在里面捅一下,才能把线接进去。
开关电源模块不错,应该使你们外购的。
“没用密封胶圈,直接就出线了”专业人士不应该问这个问题。我用的是2芯光缆。
摄像机的编号没有必要说了。
如果你用的是2芯光缆,那应该是密封胶圈孔径太大而不是太小了,需要小孔径的密封胶圈提前给我打个电话告诉我需要的孔径我给你快递过来。
内六角扳手是配件数量不足,如果出现这种情况现场难解决给我打个电话给你快递过来。
光端机固定螺丝脱落应该和运输途中颠簸有一定关系,也不排除装配线上的同事装配不当。接线端子簧片遗失也可能是在装配的时候。我会向品质部门通报要求加强检验。
谢谢你的意见,我已经打印下来分发给相关部门主管、技术部、品质部、装配车间。
请留下联系方式,不方便的话请留言,有什么问题我尽量为你解决。