标题: 垂直干线子系统的线缆容量如何确定? [打印本页]
作者: tttpz 时间: 2005-4-18 00:01
标题: 垂直干线子系统的线缆容量如何确定?
<P>如题。除了可按设计等级基本型2对,增强型/综合型3对确定外,还有什么方法?如果每层楼明确知道所需信息点数,如语音/数据各50点,应该怎么计算呀(因配线架上进线、出线量不相等,不知怎么通过出线量推进线量)?光缆和大对数电缆计算方法有不同吗?</P>
<P>先谢谢大家!问题比较幼稚,不过我在成长中噢!</P>
[此贴子已经被作者于2005-4-18 0:07:43编辑过]
作者: sisi920 时间: 2005-4-18 00:19
<P>不是很明</P>
作者: qly9904 时间: 2005-4-18 08:36
你说的是什么呀,看不懂。
作者: 雷雨的天空 时间: 2005-4-18 08:56
用户点数/大对数是1/1。2的比例。具体看你算出来的多少然后再做决定的了。
作者: blackbrother 时间: 2005-4-18 09:20
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>雷雨的天空</I>在2005-4-18 8:56:37的发言:</B>
用户点数/大对数是1/1。2的比例。具体看你算出来的多少然后再做决定的了。</DIV>
<P>偶觉得是1/1.2和1/1.5之间</P>
作者: 寒雨清风 时间: 2005-4-18 11:11
<P>一般是在1.2到1.5之间,电信局的机房配电话线容量也是按这个比例配的,通常外线跟内线比是1.2的比例。光缆不能按这个来。</P>
作者: tttpz 时间: 2005-4-18 20:44
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>寒雨清风</I>在2005-4-18 11:11:51的发言:</B>
<P>光缆不能按这个来。</P></DIV>
<P>谢谢大家!又跟各位大虾学了一招!还想请教:光缆一般可以如何计算?</P>
[此贴子已经被作者于2005-4-18 21:45:18编辑过]
作者: tttpz 时间: 2005-4-18 21:36
<P>《综合布线工程实用设计施工手册》上有一设计简例:假设每层楼语音、数据系统各50点,它是这么计算的:</P>
<P>1、计算配线架用量——干线系统均采用多对数双绞线,配线架最小规格是100对,计算配线架数量如下: 语音 数据
<HR>
进线 100对 200对
<HR>
出线 200对 200对
<HR>
所以每层需7个100对配线架。</P>
<P>2、计算垂直系统用线量——这主要看配线架进线数量,语音数据系统分别采用3类/5类25对双绞线,每个语音点按1对线考虑,所以语音干线每层需要3根25对双绞线……</P>
<P>我不明白:1)配线架上语音数据进线量分别是怎么确定的?为什么差异这么大?2)计算干线用线量时说要看配线架进线数量,但似乎又是直接按点求的,是否矛盾了?不理解他的计算方法。3)按他的点/大对数=1:1求,应该是每层2根25对语音干线用双绞线吧?</P>
<P>我本来不很明白,看了这个求解过程更晕了!恳请大家帮忙答疑解惑!</P>
作者: wjf465852718 时间: 2009-11-11 10:28
<p>看晕了</p>
作者: wj5013 时间: 2009-11-11 14:14
<p>看晕了</p>
作者: Miaoy2008 时间: 2011-5-27 10:59
<p> 这个贴子应该很久了,但我还是说下我的理解:</p>
<p> 首先对于语音点和数据点要分清;语音一般就是电话传真之类的,数据就是网络插口,分清这个我们就知道这是两个系统;</p>
<p> </p>
<p> 对于数据系统,在配线间交换机直接可以到配线架的,那么配线架就是1:1的就够了;它的冗余已经在光缆处有了设计,所以一般有备份光缆(垂直系统);</p>
<p> 对于语音系统,它是用110配线架把垂直系统和水平系统转换过来的,自然对数就多了一倍,你想想系统图就知道了;对于语音系统在设计的时候,垂直系统仍然要设计冗余,所以1.5:1也很正常,有的还设计到了2:1的冗余;</p>
<p> </p>
<p> 不知道我这么说,理解不。</p>