千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 求助:关于周界防范系统总线 [打印本页]
作者: NASDAQ 时间: 2005-4-12 01:04
标题: 求助:关于周界防范系统总线
请教一下各位,我有一个厂区红外线周界防范工程,一圈大概有2000M,能走总线吗?红外线对射走总线最大距离能有多少?是不是只有1200M?
作者: 老游击队员 时间: 2005-4-12 20:47
顶下
作者: h-g-c-18 时间: 2005-4-13 20:15
同意楼上说法!
作者: 熬夜兔子 时间: 2005-4-13 22:02
你用的时候,最好问下产品厂家。有的报警系统。他的总线要是分2头接。传输距离减半。
除非用2套撒。最好警慎些好
作者: 扶清灭洋 时间: 2005-4-14 18:10
一般来说,报警主机都有配套的总线延伸器,可以再延伸1200米;有的也有总线分支器,可以在保证不缩短总线距离的情况下,将总线分支。
作者: humphrey 时间: 2005-4-17 16:03
VISTA-120没问题
作者: 打铁的女孩 时间: 2005-4-17 16:39
VISTA-120不可以应该用加拿大的DSC的PC4020主机它的总线距离要比VISTA长
作者: humphrey 时间: 2005-4-17 16:47
这不是长不长的问题,楼主只有2000M而已,加拿大的东西不适合因为贵啊,VISTA-120已经是非常的成熟,可以分两路并且加两个4297总线延长器肯定万无一失再远一点也行.
作者: 非凡男孩 时间: 2005-4-23 12:15
DSC的性价比要比ADEMCO高而且价格要比ADEMCO便宜!DSC在国外的市场比ADEMCO要大
作者: 非凡男孩 时间: 2005-4-23 12:17
DSC的总线可以做到4200米ADEMCO最多是1200米而且对楼宇对讲有干扰
作者: humphrey 时间: 2005-4-23 21:40
这是在中国,要有适合国情的好东西,别老拿国外来比好吧.
那美国GE占欧美市场的比例你知道哇???????????????
再说不用ADEMCO,可以用DS-7400.
作者: 打铁的女孩 时间: 2005-4-25 22:01
DS还不是被博世给给收购了!!!
作者: stupid-zhang 时间: 2005-4-27 09:45
不管是串,还是并,效果是最主要的。
作者: lianteng 时间: 2005-4-29 12:10
用联腾的吧 联腾的产品可以无需中继设备总线可走8公里
qq:304803764
作者: wuzhijun1981 时间: 2005-4-29 18:21
顶
作者: 锦剑 时间: 2005-5-6 10:17
学习了
作者: haichui 时间: 2005-5-23 12:27
基本同意。分2头走也就1000M左右。如果要保险可以加总线延长器。供电要足。2000M的衰减有3-5V了。最好分开供电。。
作者: aqpand 时间: 2011-9-18 17:20
分两头走线。
作者: 周界安防第一线 时间: 2011-10-24 10:30
还是分2路走好1些
作者: zoul 时间: 2011-10-25 15:05
学习
作者: brandy514 时间: 2011-10-25 15:46
用总线主机就可以了,拉两路总线出来,从两个方向包围厂区
作者: zz1986 时间: 2011-11-17 13:45
两边走线 同意上面说法