标题: 静电地板
由于建设方是比较复杂的关系。使用方要求静电地板,而建设方考虑资金问题不想用,他问我这样有没有关系。我该怎么说?设计是没明确,但是规范是要求的。:( 业主的意思是机房用,年纪办公室不用。
作者: 恺星    时间: 2003-3-19 20:23
:) 呵呵~~~~~~~~~~恩。 年级办公室有很多电脑的呢。
作者: yokai    时间: 2003-3-19 22:33
一般都是机房和多媒体教室做防静电地板,教师办公室和教师很少有做的。
作者: robinwang    时间: 2003-3-20 09:47
机房用就可以了,办公室好像没见过用的。
作者: fireus    时间: 2003-3-20 11:36
办公室当然可以铺强化木地板
作者: hactor    时间: 2003-3-26 15:30
没有必要使用静电地板,有火灾隐患的,现在电信的机房已经禁止使用。
作者: ljl001    时间: 2003-3-26 16:33
实际使用中,用不用都可以
作者: 恺星    时间: 2003-3-26 17:39
以下是引用hactor在2003-3-26 15:30:00的发言: 没有必要使用静电地板,有火灾隐患的,现在电信的机房已经禁止使用。
真的吗?已经禁用?
作者: yokai    时间: 2003-3-26 17:44
没有听说啊?复合的可以燃烧,但是全钢的应该没有问题吧?
作者: 恺星    时间: 2003-3-26 17:45
全刚的贵呢。
作者: yokai    时间: 2003-3-26 18:01
现在也不是很贵啊?
作者: freemars    时间: 2003-4-4 21:41
用不用都行。联通的很多节点机房都没用。每个机房设备都是几百万。你那个机房里面的东西多少钱?你想多赚钱就用也行。
作者: 恺星    时间: 2003-4-7 08:01
以下是引用freemars在2003-4-4 21:41:00的发言: 用不用都行。联通的很多节点机房都没用。每个机房设备都是几百万。你那个机房里面的东西多少钱?你想多赚钱就用也行。
我怎么赚钱呀,我是在想业主怎么省钱。
作者: 游魂    时间: 2003-4-7 16:46
舍不得孩子套不到狼啊!丫头!!!! 想省投资就刷防静电漆吧!!!!!!
作者: 恺星    时间: 2003-4-7 18:15
呵呵~~~~~~~~~~~~~又不是我省。以后我家弄的话你再告诉我怎么省哈,
作者: 欣儿    时间: 2003-4-9 13:31
啊!你家要刷防静电漆啊?这样吧!我让游魂给你打个8折:)
作者: freemars    时间: 2003-4-9 15:43
如果要省钱,那连静电漆也不用耍,俺在中国联通的一个中心机房看过,那里铺的是瓷砖,瓷砖上没刷静电漆,不过一定要做好机房的接地才行。
作者: acez    时间: 2003-4-11 00:48
ok
作者: 山风·岚    时间: 2003-4-11 16:04
如果真要抗静电,可以对机房做抗静电处理,但机房实在不美观。另外,不做地板的话,机房空调系统的建设也实在够呛,只能用普通空调了。多少钱做多少事,但最后事与愿违,得不偿失啊。规范总是有道理的吧。
作者: 山风·岚    时间: 2003-4-11 16:05
如果真要抗静电,可以对机房做抗静电处理,但机房实在不美观。另外,不做地板的话,机房空调系统的建设也实在够呛,只能用普通空调了。多少钱做多少事,但最后事与愿违,得不偿失啊。规范总是有道理的吧。
作者: hotboy    时间: 2003-4-11 22:20
机房还是做下吧,其他地方就无所谓的说了。
作者: lm920    时间: 2003-4-12 17:10
机房做就可以了,各年级作为配线间没有必要做,只放置相应的机柜就可以了。
作者: 瓦西里    时间: 2003-4-13 19:41
以下是引用恺星在2003-3-26 17:39:00的发言: [quote]以下是引用hactor在2003-3-26 15:30:00的发言: 没有必要使用静电地板,有火灾隐患的,现在电信的机房已经禁止使用。
真的吗?已经禁用? [/quote]是的我也听说了。
作者: magic    时间: 2003-4-14 11:43
机房建议用专业静电地板 办公室就用带消静电的强化地板就行了。
作者: 恺星    时间: 2003-5-8 08:20
现在就是电话机房也没有铺静电地板,怕不怕?
作者: 游魂    时间: 2003-5-8 09:41
丫头:没你想象的那么可怕的!!现在通信行业都很少用那玩意了!!几百万的设备往那一摆,不也好好的吗? 当然,如果甲方钱烧的慌的话,那你也不要太心疼了
作者: 恺星    时间: 2003-5-8 17:15
什么呀?就是业主不舍得钱,所以用的木地板。
作者: 山风·岚    时间: 2003-5-8 17:20
那就让业主在木地板上刷上防静电材料:)
作者: 恺星    时间: 2003-5-8 20:33
现在看来他们什么也没有做哦。:(
作者: chenym007    时间: 2003-5-8 21:29
其实,现在的防静电处理未必非要作坊静电地板,电信机房并非因为火灾问题,因为现在的防静电地板都作防火处理了,但是机房规定不能铺设普通地板,所以不能装木地板,可以不装地板,将所有的设备(一般上市设备柜,而且是互连的)作防静电接地,连接到接地线缆上。 作为学校,因为一般上校舍的建设是没有考虑到严格的防静电接地,所以要求机房(中心机房)以及学校的电子教室要安装防静电地板,同时连接到电源的接地线,如果条件不允许,可以进行电源地线接地,将建筑作统一接地设计
作者: chenym007    时间: 2003-5-8 21:32
电信的建筑在设计的过程中因为涉及到大型的设备很多,所以建楼的时候就进行了全面的接地设计,包括防静电接地(弱电)、逼累接地、强电地线接地,在机房建设的过程中做设备的胡连接地,不必安装防静电地板
作者: 小毅    时间: 2003-5-9 16:35
我觉得在现在的机房建设中,特别是大中型机房中地板的防静电作用已经大大降低,更多的是为了方便走线和空调回风。在消防上大多会安装有气体灭火装置,所以我觉得地板的火灾隐患应该是比较小的。以上是我的个人理解,请大家指教。
作者: 游魂    时间: 2003-5-9 16:39
业主说不做就不做啦!!难道你还要出钱给他做啊?真是的