标题: 谈谈地面插座施工中遇见的几个问题 [打印本页]

作者: reaveryang    时间: 2005-4-4 14:07
标题: 谈谈地面插座施工中遇见的几个问题

在地面插座施工中遇见了很多问题,现在提出来希望做过施工的同行大家一起谈谈。

1、目前遇见工程很多都是用六类带十字骨架的线,测试很严格,模块打线剥皮很短,线很硬,不能有大的扭曲。而现在的地面插座一般是在用超五类线的情况下设计的,超五类线在地面插座中装三个模块的话,测试一般能通过。但是六类线就不可能装三个模块。地面插座中空间太小,线不能扭曲,测试很难通过。

2、泛达,IBM,耐克森的模块都是在模块后打线,模块会比较长,经常是模块会顶住地面插座。而其他很多品牌的线都是在侧面打线,情况会好点。

3、底盒不够深,底盒内不能预留线。侧面进线的时候地面插座会压住线。预埋底盒的时候经常会忘记考虑进线方向。但是底盒加深的话又会超出找平层,装饰层。需要和土建设计协商。


作者: lbyt    时间: 2005-4-5 08:27
狂顶
作者: ideal163    时间: 2005-4-5 16:44
有过这样问题,希望厂家能好好研究。我在市场上看见过有一种地插,但它一个只能上一个模块,给施工带来很大难度而且成本以增加了很大一块!