千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
honeywell通讯线干扰问题,请高手进!!
[打印本页]
作者:
sendohwu
时间:
2005-3-15 13:31
标题:
honeywell通讯线干扰问题,请高手进!!
请问将honeywell的ak3702通讯线(lon bus)与一rvvp2*1.0控制线穿在同一根管里,会不会对通讯产生干扰,rvvp走的是24VDC 8A或24VAC 1A,哪个干扰小一点?请问谁实践过?
作者:
yudianvs
时间:
2005-3-15 14:07
呵呵,参考,本人遇到过是控制器跟变频器(ABB)放一块,距离有1米左右,上下位置,有严重的干扰,LON总线简直没法通信,
作者:
basystem
时间:
2005-3-16 21:09
24V的话,肯定没有问题,变频器的话,就很厉害了。
作者:
idtman
时间:
2005-3-16 21:40
楼主考虑问题很细嘛。
作者:
sendohwu
时间:
2005-3-18 17:49
<P>谢谢各位,basystem sir,无论直流和交流24V都没问题?!</P>
作者:
basystem
时间:
2005-3-18 21:57
没有问题,我试过的。
作者:
老忘
时间:
2005-3-21 19:54
<P>信号线不能和电源线和动力线一起走</P><P>24V的电压是没有问题的</P>
作者:
sendohwu
时间:
2005-3-21 21:31
<P>多谢各位了!!!</P>
作者:
让生命等候
时间:
2005-4-14 11:21
RVVP,没问题
作者:
xjk111111111
时间:
2005-4-14 15:15
<P>千万不能碰到变频器,干扰太大了。我碰到过,变频器一开,我的温度传感器的显示值差了2度。</P>
作者:
lxq9813
时间:
2005-4-18 14:07
<P>肯定没有问题的,只要不遇到变频器干扰乱大</P>
作者:
木禾
时间:
2005-4-19 09:38
那如果是RVV的电源线(门禁系统的锁用电源线)会有影响吗?还有如果自控用的是UTP 5e的非屏蔽双绞线,这样的电源线会影响到通讯吗?如果UTP 5e 是用于计算机网络的双绞线会对通讯产生影响吗?
作者:
zwmbeau
时间:
2005-4-19 12:24
个人觉得只要电流不是很强的都没什么问题吧!
作者:
诲人不倦
时间:
2005-5-3 18:20
<P>AC24V/DC24V等弱电回路对通讯的干扰可忽略。AC220V/AC380V对通讯系统有一定影响,但如你使用的是屏蔽双绞线并中央站一端接地,走在一个线槽里也能用,虽然规范是不允许的。</P><P> 变频器对楼控系统的干扰: 丹佛斯:0 (价最高,一般人用不起)。富士、艾默生:50% 西门子、ABB:100%。有5种以上的方法可完全消除变频器干扰。但属于企业秘密。你只有自己在实践中慢慢总结。</P>