千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 多模光缆熔接也会出现光纤不匹配 [打印本页]

作者: 灰色水晶    时间: 2005-3-11 13:37
标题: 多模光缆熔接也会出现光纤不匹配

两星期前给移动做了个小活,200米62.5的多模缆一头与原来的老缆熔接,一头与尾纤熔接,在熔接的过程中熔接点有一条镜面似的线,过后测试有7DB。我方给换了一条国产缆,问题解决。

第一次熔多模缆出现这种问题


作者: zjcatv    时间: 2005-3-11 22:34
多模熔出来是有一条线的,但是损耗不会有这么大的。有的OTDR在200米内是测不准的。
作者: caiyanxinc    时间: 2005-3-12 09:36

光缆质量太差


作者: 灰色水晶    时间: 2005-3-14 13:46

我们用光功率计测的,我们的OTDR没有多模模块


作者: 跑jxyt    时间: 2005-3-14 14:03

换一下光缆


作者: 藤吉郎    时间: 2005-3-23 17:08

可能老缆是50多模缆或其他厂家的多模缆,两种类型的光缆融接有很大的缝隙,有衰减,但是不应该这么大。

---------------------------------------------- 重庆鸿滕科技发展有限公司 13101349945 dodone@yeah.net QQ:9325636