千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 监控防电磁干扰系统如何解决 [打印本页]
作者: zzj459 时间: 2005-3-10 18:49
标题: 监控防电磁干扰系统如何解决
我单位准备做一套数字监控系统,全挂面局域网上,现考虑到电磁干扰问题,我单位处在强电磁干扰区,请问如何解决?
作者: 浪子枭雄 时间: 2005-3-11 00:00
要是视频源没有问题、带宽没有问题就应该好使!
作者: stupid-zhang 时间: 2005-3-11 09:16
只需排除摄像机处以及电源处干扰,网络传输就无需理会了。干扰问题要根据实际情况,不能一概而定。
作者: yingzhiyi007 时间: 2005-3-11 09:22
学习!

作者: liuxinwang 时间: 2005-3-11 09:39
你用胶布包一下拉!应该能起到屏蔽的
作者: zzj459 时间: 2005-3-11 10:38
解决问题的方法确实很多,但我单位处于强电磁干扰区,1米以内的线都有可能受干扰,更不用说用胶布包一下能做到屏蔽!
作者: 智能机器 时间: 2005-3-13 17:11
你好:
你所说的问题可以这样解决。你可以在视频线的两端加滤波器是一是
但不要忘了视频线一定要套金属管。这样屏蔽的效果就会很好了
不知道说的对不对请大家指点 QQ332486132
作者: sisi920 时间: 2005-3-13 21:03
做好屏蔽就好啦
作者: 数字光端机 时间: 2005-3-14 09:13
如果传输距离远,怕进视频服务器以前就被干扰的话,可以采用光纤传输到分控机房,然后在进视频服务器 这样的效果就会很好了 。也可以满足网络用户的浏览
这样虽然成本高一点,但是图象的质量啊,稳定性啊,都可以有所提高
作者: asmer 时间: 2005-3-14 11:10
数字信号部分没有干扰,但是视频线部分会有,建议屏蔽线套钢管,不过现在原料涨价,造价不菲
作者: zuolu 时间: 2005-3-14 11:50
前端到机房用光纤,
作者: 道道道道中道 时间: 2005-3-14 13:57
以下是引用zzj459在2005-3-10 18:49:00的发言:
我单位准备做一套数字监控系统,全挂面局域网上,现考虑到电磁干扰问题,我单位处在强电磁干扰区,请问如何解决?
楼上的几位请注意环境!“我单位处在强电磁干扰区“这个有点棘手,因为电磁是有穿透力所以做起来很麻烦,单纯的接地是起不到什么作用的(总不能把摄像机包上一个金属盒子吧)所以你的环境很特殊,即使前端摄像机的干扰问题解决,大家有没有考虑到走线干路的问题,同样干扰是不能避免的。这种环境我的主观想法是原先的模拟传输系统想要图像质量无干扰,看起来有点强人所难。看起来像废话。不过我可以给你出个注意你仅供参考:
干线传输媒介----光纤(距离长,干扰小),网线(数据信号与电磁干扰的工作方式不一样,波形式不一样的,所以对干扰可以避免,如果有只是少数的丢包现象,带宽够大话没什么问题,只是有可能出现画面停滞的现象),射频(如果你曾经搞过的话应该清楚,射频的赫兹数额一定要大于电磁的赫兹,这是关键)以上只是解决了线路的干扰问题。
前端摄像机----那个金属盒子给摄像机包上作标准的接地,或者用数字摄像机
cctv监控中最怕的就是现场环境干扰的问题,所以你要多多请教一些对电磁方面的明白人。
作者: hanmo2004 时间: 2005-3-21 14:29
要想不出问题,建议用光纤传输系统,如果又想省钱建议用射频传输系统!
作者: zzj459 时间: 2005-4-1 14:29
谢谢大家的好意,干扰问题一下存在,主观上讲,我们主干线是100M/1000M光纤传输,楼上有一位朋友说的好,不仅仅在传输中干扰,任何一点都有可能干扰,前端从摄像机到视频服务器这一段的电源线和视频线,从视频服务器到交换机这一段网线都有可能受到干扰,还有从交换机来到解码器这一段网络及电源线,也有可能受到干扰,所以,这个问题很难说清楚是从哪一段进入的干扰。请大家给予明示!
作者: 挂在树上的裤叉 时间: 2005-4-1 16:11
不用怕,这个问题加个视频干扰器,问题应该能解决,只是我不知道你现场倒底是什么环境。你可以这样,穿线管用铁管,然后加视频干扰器,这个你可以联系我
作者: liyihui2008 时间: 2005-4-1 21:09
即想解决问题又想省钱就考虑共缆监控吧