关于爱德华“EST”消防主机的故障求助...

[复制链接]
fireshow 发布于: 2005-3-9 08:23 1533 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

昨天到我负责的一个现场的时候突然发现主机报出100多个故障,但却没有显示“**回路卡开路/短路故障”。我在查看之后将有故障的回路卡上的连接插件拔掉,但该回路的电源指示灯仍然不亮。然后我立即组织工人到连接该回路的现场进行线路检查,到下午检查出来的结果是,没有任何一路短路,但因为我将回路电源信号输出线拔了,所以现场也测量不到电压。

在故障发生的同时,在现场我们的管线附近有做防火卷帘门的人在烧电焊。

请问,没有短路/开路故障记录,线上也没有短路,但回路卡现在却不工作,请问这是什么原因造成的?有什么办法可以确定原因?有什么解决方案?

拜托各位前辈,我这是第一次发贴,这个问题真的让我很头疼。

回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
优秀采购员 发表于 2005-3-9 09:02:00
还是检查回路卡,保险完好吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
fireshow 发表于 2005-3-9 09:21:00

回路卡在正常工作状态时是不是不管有没有连接设备,它上面的指示灯都应该亮着?

我才接触这行没多久,不知道回路卡上哪是保险,请指教。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
fireshow 发表于 2005-3-9 10:14:00

楼上的版主,那些资料有没有pdf格式的啊?用WORD看太麻烦了啊

如果有请提供链接给我,麻烦你了啊,谢谢

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
starchar123 发表于 2005-3-9 19:04:00

国贸的吧?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
fireshow 发表于 2005-3-11 13:40:00

楼上,知道别说出来啊

勋哥,帮帮忙

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
gebingtao 发表于 2005-3-15 22:32:00
具体什么方式 !我倒不太清楚了!没有这样情况的!你先看看资料吧!你把WORD转换成PDF不就可以了!不行 我发给你pdf的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
confessional 发表于 2005-10-12 17:47:00

你用的什么版本的SDU?DSDC和CPU的BOOTCODE可能不是最好的版本。