千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
关于风速传感器,向各位同仁请教?
[打印本页]
作者:
djf2005
时间:
2005-3-8 20:14
标题:
关于风速传感器,向各位同仁请教?
<P>最近手上有一个药厂的方案在做,系统要求变风量系统,采集两个送风管风速,由变频器控制风机。以前用过HW的在DPT、E+E风速传感器,控制效果不是很好。以及用来测量露点温度的传感器,请问有什么牌子的传感器还可以,谢谢帮忙。</P>
作者:
韩成洲
时间:
2005-3-8 23:44
用BELIMO做变风量,用ACI传感器不错。另外HONEYWELL的DPT不是风速传感器,,你用错地方了吧
作者:
basystem
时间:
2005-3-9 01:05
制药厂的环境可能要恒温恒湿的,希望注意这点,变风量一般测末端的风速(风量)或主风道的静压来控制变频风机的,很少使用主风道的风速来控制变频风机。
作者:
zhujianyun
时间:
2005-3-15 14:52
<P>药厂一般是定风量的。</P>
作者:
不阴天
时间:
2005-3-15 16:50
我们用过西门子的风速传感器,用在美国在天津的涂料厂喷漆间,感觉很好,不妨查下资料。
作者:
lsjplayboy
时间:
2005-3-16 01:12
<P>控制风速不如控制风压(压差)稳定(个人感觉),风速变化的范围太小了,风压就不同了控制范围比较大,PID参数比较容易设置。</P>
作者:
六度科技
时间:
2005-3-16 15:50
<P>用搏力谋,选择和我联系吧</P><P>QQ80716885</P>