有一项建筑内的步线需求,干线采用光缆.由于各弱电间到数据中心距离不平均,部分弱电间距离已经达到400米.
请问,在此中环境下光缆选择普通的62.5微米的多模光缆合不合适.有没有更好的解决办法?谢谢!
谢谢。从来没有用过50的多模,请教施工熔配上是否和62.5一样?
如全部光缆主干才用50/125多模光纤,主干网络设备是思科的6509,楼层交换机为35系列以及4003等,采用GBIC5484的千兆模块能否在50的多模光缆上正常工作,在50多模光缆上最远,满足千兆的距离是多少?
望赐教。谢谢!
50的多模光纤用在思科GBIC5484模块可以 正常工作