千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 求楼宇内光缆部线建议. [打印本页]

作者: howwoo    时间: 2005-3-8 10:31
标题: 求楼宇内光缆部线建议.

有一项建筑内的步线需求,干线采用光缆.由于各弱电间到数据中心距离不平均,部分弱电间距离已经达到400米.

请问,在此中环境下光缆选择普通的62.5微米的多模光缆合不合适.有没有更好的解决办法?谢谢!


作者: 红蜘蛛    时间: 2005-3-8 10:49
简单的事情就没有必要复杂化
作者: yaodepei    时间: 2005-3-9 12:49
最好用50的或单模的,以后千兆用
作者: 郭大侠    时间: 2005-3-9 14:04
以下是引用yaodepei在2005-3-9 12:49:00的发言: 最好用50的或单模的,以后千兆用

作者: howwoo    时间: 2005-3-25 01:02

谢谢。从来没有用过50的多模,请教施工熔配上是否和62.5一样?

  如全部光缆主干才用50/125多模光纤,主干网络设备是思科的6509,楼层交换机为35系列以及4003等,采用GBIC5484的千兆模块能否在50的多模光缆上正常工作,在50多模光缆上最远,满足千兆的距离是多少?

望赐教。谢谢!


作者: fenian    时间: 2005-3-25 09:20

作者: fenian    时间: 2005-3-25 09:23

50的多模光纤用在思科GBIC5484模块可以 正常工作