千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助]关于防静电地板承重的问题 [打印本页]

作者: finalsun    时间: 2003-3-13 08:48
标题: [求助]关于防静电地板承重的问题
一般的防静电地板承重可达到多少
现机房分别放置
1. UPS,电池组重量1吨以上,电池柜截面1200*900
2. HP小型机 R8400*2
需要再额外做加固吗?

作者: mengft    时间: 2003-3-13 11:29
需要。你的UPS一定需要。

作者: finalsun    时间: 2003-3-13 12:32
那需要怎么做加固呢?主体已经结束了,正在做机房
作者: xt000123    时间: 2003-3-13 12:40
不光是地板加载,(地板为7KN/M2).
楼板也要考虑.找主梁或承重墙,槽钢支架.
作者: finalsun    时间: 2003-3-13 12:57
楼板已经考虑过了。主要是防静电地板
作者: xt000123    时间: 2003-3-13 13:06
把电池柜放到槽钢支架上
作者: xt000123    时间: 2003-3-13 13:07
我的贴子到300了,真不容易
作者: finalsun    时间: 2003-3-13 13:22
晕呀,有你这样数数的吗
快点帮帮忙吧
作者: 超导体    时间: 2003-3-13 14:00
需要增加支架,主要是电池柜,用支架分散承重。
作者: finalsun    时间: 2003-3-13 14:03
有没有必要做槽钢基础呢?
作者: xt000123    时间: 2003-3-13 17:51
如果楼板承重大于1500KG/M2的话,可以不做槽钢基础.(但也要有个四边大于电池柜的钢底座)
但电池柜要座在钢底座上,静电地板的承载了最大为700KG/M2
你的实际的承载为900KG/M2.
还是加固吧,机房是重地.马虎不得.

[此贴子已经被作者于2003-3-13 17:52:19编辑过]