标题: CK238不能布防,ARM灯闪,鸣叫。急啊
该主机现在的八个防区没接任何设备,用8个2.2k的电阻串联,接上键盘后,第七路24小时防区正常(报警消警),
还请各位指教,急啊
作者: zuolu 时间: 2005-2-25 10:09
更正:arm长亮
作者: zuolu 时间: 2005-2-25 15:25
这个问题已经解决,是因为布防后有100秒左右的延时,所以在不停的响,进入编程后去掉延时时间就可以了。
不过还有一问题如何把这CK238在长开长闭间转换
作者: liangzai168 时间: 2009-6-7 11:02
通过编程可以解决,不过最好用EOL线尾阻
作者: 专业防盗报警与联动 时间: 2009-6-7 11:56
238防区控制编程一项中防区电流类型有:“常开电路、常关电路、EOL线尾电阻”等几种属性,可以任选其一。
作者: system968 时间: 2009-6-7 16:07
我也在研究呢.
作者: wnjdl 时间: 2009-6-7 22:03
学习了
作者: handsome586 时间: 2009-6-8 09:12
应该可以通过编程修改属性吧,我们实际中一般都用EOL线尾阻~