标题: c&k238C
小弟刚接触报警, 用的是C&K238C报警,一套新的,和ALPHA PLUS编程键盘,现在是一开机键盘就不断的叫,电源灯为绿色长亮,ARM不亮, services灯为黄色长亮,ready灯慢闪,请问高手如何解决,还有就是上面的数字 7和8不断的闪动,1至6都为红色,长亮不闪
小弟QQ为:376834791
电话为:02762841556
请高手帮帮忙
作者: maomaogf2008 时间: 2009-4-5 12:50
路过
作者: s410233966 时间: 2009-7-13 14:22
控制键盘后盖没有盖好,然后检查接线问题,你说的不是很清楚,是什么具体问题,这套设备是不是新装的,请你检查后确定。
作者: lilan 时间: 2009-7-14 01:05
防区定义错误,或防区报警,另外,主机后备电源也没接,建盘有没有初如?
作者: pengzhanfeng 时间: 2009-7-14 12:35
仔细看好说明书哦
作者: 千家宝贝 时间: 2009-7-14 14:30
主机接线和编程都有问题,建议找卖家简单的了解下先
作者: qiuliqiuli 时间: 2009-7-14 15:10
这个是别人先调试过或用过的,报警后直接断电了,你安装好后通电自然就又报警了.先消除报警(看说明书),再按你的需求编程