千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 有个六类布线工程由本人负责,该怎样做心里没底请教高手! [打印本页]

作者: cuijian    时间: 2005-1-25 16:49
标题: 有个六类布线工程由本人负责,该怎样做心里没底请教高手!
<P>有个的写字楼的布线工程采用六类线缆,共14层.,中心机房定在六楼.过年后就要动工由本人负责</P>
<P>心里没底!特来请教各位师兄师弟!望有谋的出谋,有计的献计!大家互相学习!!</P>

<P>                  <a href="mailthawk@tx110.com" target="_blank" >hawk@tx110.com</A></P>
<P>                  <a href="mailtcuijian@hotmail.com" target="_blank" >cuijian@hotmail.com</A></P>
<P>                       </P>
作者: njpla    时间: 2005-1-25 18:05
<P>你是哪里的,我们可以交流交流!</P>
作者: yang7989    时间: 2005-1-25 18:53
<P>是啊,你是哪的啊</P>
作者: w7780    时间: 2005-1-25 19:21
<P>我吃点亏,帮你做吧</P>
作者: 79lotus    时间: 2005-1-25 21:50
都在搞什么啊?有点内容行不行
作者: hl214    时间: 2005-1-26 08:48
<P>9494,楼上说的好啊,来电内容嘛,让人帮忙怎么帮啊。</P><P>做现场管理很简单啊,把图纸读懂,跟甲方、监理沟通好,把工人监督好,及时跟公司汇报。</P>
作者: 3513138    时间: 2005-1-26 09:01
<P>你的具体问题是什么啊 !!!!</P>
作者: cuijian    时间: 2005-1-26 09:02
楼层共14层,语音教材数据点共1000多点,还有监控点,BA控制点等.想请教各位:IDF 怎样分布?主干子系统的光纤该怎样布还有其他该注意的问题啊!!!
作者: jsybq    时间: 2005-1-26 09:18
<P>我是南京的,可以为你提供帮助,需要的话请联系!</P>
作者: hl214    时间: 2005-1-26 09:36
<P>一点经验参考一下</P><P>1、桥架、金属管接地做好。当初设计是其它系统的线和网络线是在同一个桥架还是分开,如果是同一桥架把监控的电源线独立出来另做一铁管。</P><P>2、光纤是用室内还是室外的?室外的没什么好注意,室内的施工时小心些就是了。</P><P>3、你们这个工程1000多点,平均每层80个点,不多啊,如果1层一个机柜,随便1个1米2的楼层都够用了。具体机柜的做法好像也没有什么特殊规定。我之前的做法,一般从下到上是:主干、语音线、数据线、光纤、交换机。中心机房看你设计几个机柜了,一般语音数据分开打机柜,语音柜可以装到80%。数据柜装到50%,上端留给交换机。总体原则是机柜之间的连线尽量少。做中心机房的机柜时,一定要耐心,上架之前先想好怎么安排,分好线。之前做过一个机房,800条线,没有光纤,3个配线机柜。2个工人做了1礼拜。分线就分了3天。</P>
作者: 皮球    时间: 2005-1-26 09:48
<P>我是做美国GCI布线产品的,有需要请找我</P>
作者: 木易文    时间: 2005-3-17 11:42
太笼统了~~~详细说说!
作者: 日记    时间: 2005-3-17 11:44
最简单就是分包出去!




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2