千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 求教:信号远距离传输的问题 [打印本页]

作者: zcg    时间: 2005-1-24 23:13
标题: 求教:信号远距离传输的问题
<P>对讲控制线最远距离能到多远啊?(所有设备都并在上面)</P>
<P>如果有500m--1000m以上行不行啊?若不行,可用什么设备来中继啊?请高人指点,谢谢!</P>
作者: nan    时间: 2005-1-25 08:59
不同厂家,传输方式不一样,有的可以,有的不可以,请楼主说明是哪一家的产品
作者: zcg    时间: 2005-1-25 14:23
NDT的门口机和层间平台间的5芯总线,所有层间平台都并在这条总线上,资料上说只有最远200m以内,我们现在的层间平台间的距离可能达1000m左右,该如何处理呢?请斑竹不吝赐教。
作者: 大海盗    时间: 2005-1-26 16:34
厂家应该有中继器的...............5芯总线应该是485联网.....
作者: nan    时间: 2005-1-26 21:36
<B>以下是引用<I>zcg</I>在2005-1-25 14:23:00的发言:</B>
NDT的门口机和层间平台间的5芯总线,所有层间平台都并在这条总线上,资料上说只有最远200m以内,我们现在的层间平台间的距离可能达1000m左右,该如何处理呢?请斑竹不吝赐教。



<P>又是NDT,又一个可怜的受害者!</P>
<P>你也不想想,NDT什么时候做过对讲?

</P>
<P>具体你可以问一下jetliu80</P>
[此贴子已经被作者于2005-1-26 21:37:46编辑过]