千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
[讨论] 棘手的问题 求助
[打印本页]
作者:
79lotus
时间:
2005-1-24 21:45
标题:
[讨论] 棘手的问题 求助
<P>[attach]20648[/attach]
各位看清楚了,桥架基本就是这个样子,强电桥架是绕圈走的,但是最后一排弱电桥架强电桥架是平行的,关键是离得非常近,几乎是挨着了,用的是六类线。设计的是服务器柜-配线柜-网络设备柜,这样其实从服务器到交换机是通过了三个配线架。测试的时候每两个配线架间的线都没问题的,但是跨三个配线架后 最后一排和强电平行的线就基本全部RL通不过。 不和强电平行的线也是 RL项临界。这些是测出来的,具体表象就是那排机柜里的服务器数据传输速度非常慢。</P>
<P>我就是不能确定这是不是和强电平行而且距离很近造成的。</P>
<P>各位忙帮。</P>
作者:
qrwei
时间:
2005-1-25 09:11
<P>强电开始用了吗?</P>
作者:
lbyt
时间:
2005-1-25 12:13
大哥这样的走线图是谁设计的,你们自己设计的吗?为什么不设计的在巧妙一些呢?让强电和弱电不交叉呢?
作者:
liujy_8888
时间:
2005-1-25 12:27
按理论,强电~~弱电分别屏蔽后,可以平行,距离有限制,具体看功率*(一般距离用不超过30CM)该不是你桥架跨接没做好或者接地没做好吧?回波不过比较大的原因是线缆问题啊~~~
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/)
Powered by Discuz! X3.2