千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助]视频干扰问题 [打印本页]

作者: yucheng    时间: 2005-1-19 15:46
标题: [求助]视频干扰问题

各位前辈:

小弟这有个问题望多多指教!监控室有一变频器对视频信号产生了干扰!应通过什么办法来屏蔽掉它对视频的干扰?


作者: eie1992    时间: 2005-1-19 23:38

参考消息:

1.动力变频设备会对视频形成宽频谱干扰,屏蔽掉干扰的第一种方法是视频线穿镀锌铁管或走铁皮线槽;——实施可能有难度;

2.采用抗干扰同轴电缆“双绝缘、双屏蔽同轴电缆”;——换线,可能也有难度;

3.采用抗干扰视频恢复器,一般可已解决问题;——比较可行;

咨询邮件:eie1992@163.com


作者: hanmo2004    时间: 2005-1-20 00:21
还有,用射频调制解调传输的方式,就可以迎刃而解了!!!
作者: asmer    时间: 2005-1-20 08:45

先观察一下图像的情况,如果是亮宽条的滚动就是电源混进去的50HZ的干扰;如果是其它斜纹滚动,竖条纹滚动有可能是变频器对它产生的干扰,有兴趣打电话:010-68610461-208,找王先生


作者: kayeve    时间: 2005-1-20 09:22

13522985899 洪凯

www.51cams.com 我们是专业生产抗干扰设备的厂家


作者: yucheng    时间: 2005-1-23 09:11

一共有八路,有四路受干扰,而其他四路没事!

关掉变频器就没事了!这又是为什么?采用抗干扰视频恢复器,是加在前段还是后端?

怎么个加法!


作者: guojunsmall    时间: 2005-1-23 13:12

你说的这个是典型的变频干扰。

抗干扰器一般都是一对的,一个加在前端,也就是摄象机那里,另一个就加后端了,也就是主控室。

像你这样的问题我门解决了不少,可以去这个网站看看:www.51cams.com

有这方面的需求可以找我 13810966894 郭君


作者: yucheng    时间: 2005-1-23 13:39

我曾试过抗干扰器,结果没视频信号!

是不是我接的不对!还是有其他原因?


作者: eie1992    时间: 2005-1-23 21:41

烟台EIE,加权抗干扰视频恢复器,抗掉干扰,恢复视频。一个前端发送器接摄像机输出,一个末端接收器,在监控室。

[此贴子已经被作者于2005-1-23 21:42:45编辑过]

作者: kayeve    时间: 2005-1-24 11:03

www.51cams.com

加四对视频拓展器就OKliao

13522985899


作者: yucheng    时间: 2005-1-25 16:42

各位可以给我个报价吗?

yucheng2599@163.com

我还是搞不懂为啥四路有干扰而其他四路没事,是不是还与视频线的长度有关系?


作者: eie1992    时间: 2005-1-26 13:04
是不是还与视频线的长度有关系?有!视频线越长干扰越大!




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2