千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 紧急求助,999 [打印本页]

作者: 恺撒大帝    时间: 2005-1-18 09:35
标题: 紧急求助,999
<P>各位大虾:</P>
<P>哪个哥哥教教我怎么样DDC的数据通过BNA上传到EBI服务器上来,EBI上位的各项参数设置有何窍门啊?俺独自一人实在是摸不出个所以然,望各位大虾指点一二,小弟感激不尽,急!急!急!</P>
作者: lsjplayboy    时间: 2005-1-18 13:57
俺不懂 但是帮你顶一下
作者: 一丁    时间: 2005-1-18 15:55
你是在问如何通讯起来,如何在STAION(界面)上显示DDC里面各点位的参数?装好EBI,要设置C-BUS,COM口,重启电脑,修改注册表,设置通讯转换器和控制器的波特率(要对应),CBUS插上一定可以通讯,L3 L4灯快速闪烁。通讯好了EBI的STAION上就有显示了。。。。。。不知对否,请多指教!
作者: 独孤行    时间: 2005-1-19 09:00
请教如何修改注册表?谢谢!