标题: [求助]honeywell的DDC设备故障如何排除。 [打印本页]

作者: d6y    时间: 2005-1-12 10:13
标题: [求助]honeywell的DDC设备故障如何排除。
我们这里有好几个DDC设备,不管如何复位都是红灯不断闪,而且有一定几率会使所有设备在软件里全看不见,是什么问题?如何解决?请高人指点
作者: lutidong    时间: 2005-1-12 10:28
<P>你要提供详细的指示灯运行情况和DDC型号,另外你看看是否DDC复位键是否失灵?(无法弹起)</P>
作者: d6y    时间: 2005-1-12 15:10
<P>谢谢,我查清出指示灯的运行情况再发上来,复位键肯定没有失灵</P><P>用的是excel500的设备,请详细告知,谢谢</P>
作者: leesunz    时间: 2005-1-12 16:53
总共有多少个DDC,发生故障的DDC在总线上的哪个位置?(而且有一定几率会使所有设备在软件里全看不见),是什么意思?我以前做过几个HONEYWELL工程,你把问题说的详细点,看能不能帮到你。
作者: d6y    时间: 2005-1-13 07:48
<P>有24个DDC,位置怎么看?因为我是维护人员,不懂这个怎么看。能告诉我怎么看吗?</P><P>而且有一定几率会使所有设备在软件里全看不见,这个意思就是本来软件里可以看见的online device 为DDC-(数字)这是有数据的,或者con-1-(数字)为没有数据但在线的设备。那几个有问题的只要一开,那么在online device里面就一个在线设备都没有了。</P><P>而且这几个有问题的设备,开了以后第3个指示灯(红的)不停的闪。</P><P>终端设备型号为XL100的。</P><P>谢谢各位帮忙。</P>
作者: leesunz    时间: 2005-1-15 20:08
<P>老弟是在哪个城市?</P><P>24个 DDC应该是一条C-BUS总线,采用手拉手方式联结。您应该重点检查C-BUS总线和CCD上通讯模块。</P><P>DDC上红灯闪是报故障,有问题时闪不奇怪。</P><P>您设置的通讯波特率是多少?</P>
作者: leesunz    时间: 2005-1-15 20:10
是DDC,不是CCD,上面写错了
作者: xuhuiralph    时间: 2005-1-15 22:22
<P>不是很懂  有可能是地址重复吧</P><P>看看外围通讯DDC地址有没有重复,没有的话看看中央设置(控制面板中CBUS)地址和外围有没有重复</P><P>我不知道你用什么的  没有帮助不要拿东西砸我</P>
作者: basystem    时间: 2005-1-15 23:02
<P>着急的话,楼主找原来做调试的人马回来吧.这样问题解决快一点.</P>
作者: d6y    时间: 2005-1-16 19:08
<P>谢谢各位的帮助,以前的人马现在找不到了,所以才上来问的</P><P>以上方法我先去试试看,如果不行再请大家帮忙了!万分感谢</P>
作者: 一丁    时间: 2005-1-18 16:38
有点象通讯故障,CBUS前段时间通讯好吗?如果是就属于CBUS掉线,所以你要着重查CBUS线,你先不要连到EBI上,试一下DDC之间通讯是否正常(L3  L4灯会快速闪烁),如果正常再看拨码开关是否一至,程序里的DDC地址不能重复,再检查一下通讯转换器是否正常?CBUS设置有没有修改过?再不行只能看一下DDC喽。。。。。
作者: d6y    时间: 2005-1-27 16:15
<P>L4灯是什么灯?我这个上面只有L1-L3啊!</P><P>CBUS没有问题</P><P>而且每次停电都掉数据,每次掉线都是随机的。不知道是怎么回事!~</P>
作者: 一丁    时间: 2005-1-27 18:47
L1-L3?晕,没玩过!DDC用过多长时间了?
作者: JS-SIEMENS    时间: 2005-1-27 20:49

作者: d6y    时间: 2005-2-6 11:31
<P>晕,大家帮忙啊,不要灌水好不好!</P><P>ddc用了2年了</P>
作者: dingying    时间: 2005-12-30 13:25
<P>如果是L2红灯闪,问题不是很大.你在哪里</P><P>mail:dingying29@163.com</P>
作者: vimon2000    时间: 2005-12-30 21:44
<P>通讯有问题,DDC的地址有没有更改过?</P>