千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
综合布线系统接地设计[推荐]
[打印本页]
作者:
zxy321
时间:
2003-3-7 09:18
标题:
综合布线系统接地设计[推荐]
摘要]本文详细介绍综合布线系统接地的结构及设计院要求,并提出其接地和连接结构要求。
[关键词]接地 焊接 接地线 综合线
综合布线系统作为建筑智能化不可缺少的基础 设施,其接地系统的好坏将直接影响到综合布线系 统的运行质量,故而显得尤为重要。本文将详细介 绍综合布线系统接地的结构及设计要求,并提出在 接地设计中应注意的几点事项。
1综合布线系统接地的结构组成
根据商业建筑物接地和接线要求的规定:综合 布线系统接地的结构包括接地线。接地母线(层接 地端子)、接地干线。主接地母线(总接地端子)。 接地引入线、接地体六部分,在进行系统接地的设 计时,可按上述6个要素分层次地进行设计。
1. 接地线
接地线是指综合布线系统各种设备与接地母线 之间的连线)所有接地线均为铜质绝缘导线,其截面应不小于4mm2。当综合布线系统采用屏蔽电缆布线时,信息插座的接地可利用电缆屏蔽层作为接地 线连至每层的配线柜。若综合布线的电缆采用穿钢 管或金属线糟敷设时,钢管或金属线糟应保持连续 的电气连接,并应在两端具有良好的接地。
2.接地母线(层接地端子)
接地母线是水平布线于系统接地线的公用中心 连接点。
每一层的楼层配线柜应与本楼层接地母线相焊 接与接地母线同一配线间的所有综合布线用的金属架及接地干线均应与该接地母线相焊接。接地母 线应为铜母线,其最小尺寸为6mm厚×50m宽,长 度视工程实际需要来确定。接地母线应尽量采用电 镀锡以减小接触电阻,如不是电镀,则在将导线固 定到母线之前,须对母线进行清理。
3.接地干线
接地干线是由总接地母线引出,连接所有接地母线的接地导线。
在进行接地干线的设计时,应充分考虑建筑物的结构形式,建筑物的大小以及综合布线的路由与空间配置,并与综合布线电缆干线的敷设相协调。 接地干线应安装在不受物理和机械损伤的保护处, 建筑物内的水管及金属电缆屏蔽层不能作为接地干 线使用。当建筑物中使用两个或多个垂直接地干线 时,垂直接地干线之间每隔三层及顶层需用与接地 干线等截面的绝缘导线相焊接。接地干线应为绝缘 铜芯导线,最小截面应不小于16mm2。当在接地干线上,其接地电位差大于1Vrm·S(有效值)时,楼 层配线间应单独用接地干线接至主接地母线。
4.主接地母线(总接地端子)
一般情况下,每栋建筑物有一个主接地母线。 主接地母线作为综合布线接地系统中接地干线及设 备接地线的转接点,其理想位置宜设于外线引入间 或建筑配线间。主接地母线应布置在直线路径上, 同时考虑从保护器到主接地母线的焊接导线不宣过长。接地引入线。接地干线。直流配电屏接地线。 外线引入间的所有接地线。以及与主接地母线同一配线间的所有综合布线用的金属架均应与主接地母 线良好焊接。当外线引入电缆配有屏蔽或穿金属保护管时,此屏蔽和金属管应焊接至主接地母线。主 接地母线应采用铜母线,其最小截面尺寸为6mm调 100mm,长度可视工程实际需要而定。和接地母线相同,主接地母线也应尽量采用电镀锡以减小接触 电阻。如不是电镀,则主接地母线在固定到导线前必须进行清理。
5.接地引入线
接地引入线指主接地母线与接地体之间的接地连接线,宜采用40mm ×mm或50min×mm的镀锌扁 钢。接地引入线应作绝缘防腐处理,在其出土部位 应有防机械损伤措施,且不宜与暖气管道同沟布放。
6.接地体
接地体分自然接地体和人工接地体两种。当综 合布线采用单独接地系统时,接地体一般采用人工 接地体,并应满足以下条件:
(1)距离工频低压交流供电系统的接地体不宣 小于10m。
(2)距离建筑物防雷系统的接地体不应小于 2m。
(3)接地电阻不应大于40。 当综合布线采用联合接地系统时,接地体一般利用建筑物基础内钢筋网作为自然接地体,其接地 电阻应小于1∩。在实际应用中通常采用联合接地 系统,这是因为与前者相比,联合接地方式具有以下几个显著的优点:
(1)当建筑物遭受雷击时,楼层内各点电位分布比较均匀,工作人员及设备的安全能得到较好的保障。同时,大楼的框架结构对中波电磁场能提供 10~40dB的屏蔽效果。
(2)容易获得较小的接地电阻。
(3)可以节约金属材料,占地少。
2进行综合布线系统的接地设计应注意的几个问题
1.综合市线系统采用屏蔽措施时,所有屏蔽层应保持连续性,并应注意保证导线间相对位置不变。屏蔽层的配线设备(FD或BD)端应接地,用户(终端设备)端视具体情况直接地,两端的接地 :应尽量连接至同一接地体。当接地系统中存在两个 ,不同的接地体时,其接地电位差应不大于1Vr.m.S (有效值)。
2.当电缆从建筑物外面进入建筑物内部容易受到雷击。电源碰地,电源感应电势或地电势上浮等 外界因素的影响时,必须采用保护器。
3.当线路处于以下任何一种危险环境中时,应对其进行过压过流保护:
(1)雷击引起的危险影响。
(2)工作电压超过250V的电源线路碰地;
(3)地电势上升到250V以上而引起的电源故障;
(4)交流50HZ感应电压超过250V。
4.综合布线系统的过压保护宜选用气体放电管保护器。固为气体放电管保护器的陶瓷外壳内密封有两个电极,其问有放电间隙,并充有惰性气体。 当两个电极之间的电位差超过250V交流电源或700V雷电浪涌电压时,气体放电管开始出现电弧, 为导体和地电极之间提供了一条导电通路。
5.综合布线系统的过流保护宜选用能够自复的保护器。由于电缆上可能出现这样或那样的电压, 如果连接设备为其提供了对地的低阻通路,则不足 以使过压保护器动作,而其产生的电流却可能损坏设备或引起着火。例如:20V电力线可能不足以使 过压保护器放电,但有可能产生大电流进入设备内部造成破坏,因此在采用过压保护的同时必须采用 过流保护。要求采用能自复的过流保护器,主要是为了方便维护。
总之,随着智能建筑的不断发展,人们必将对其接地系统提出更为严格的要求。对于广大工程技术人员而言,提高综合布线接地系统的稳定性和可靠性将是一项长期而艰巨的任务。路漫漫其修远, 吾辈需上下而求索。
参考文献
1 ANSI/TIA/EIA一607.商业建筑物接地和接线要求
2 刘国林. 综合布线系统丁程设计,电子工业出版社
3 建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范
[此贴子已经被yokai于2003-3-15 16:47:11编辑过]
作者:
风无影
时间:
2003-3-7 10:22
我看看
作者:
ff
时间:
2003-3-7 10:54
看看
作者:
马海清
时间:
2003-3-7 11:58
真是太好了
作者:
kingkang1222
时间:
2003-3-7 12:14
谢谢!!
作者:
DRAGON
时间:
2003-3-7 12:23
怎么做呢?
作者:
chongqingzh
时间:
2003-3-7 12:24
look
作者:
明小
时间:
2003-3-7 12:25
give me !!
作者:
明小
时间:
2003-3-7 12:48
我是莱鸟..楼主可以发个接地的解说图吗?指明那是接地体等连接图吗??
作者:
hubei
时间:
2003-3-7 13:00
kk
作者:
gezekui
时间:
2003-3-7 13:28
我也想看看!
作者:
whh
时间:
2003-3-7 15:24
ok
作者:
jk2924
时间:
2003-3-7 16:11
学习,学习
作者:
bridge99
时间:
2003-3-7 16:31
要看。
yinshuai99@163.com
作者:
您好
时间:
2003-3-7 16:35
thank you!
作者:
黑松
时间:
2003-3-7 20:59
好呀
真是太好了
作者:
mouse
时间:
2003-3-7 21:11
好的!!!
作者:
懒虫
时间:
2003-3-7 21:35
thx
作者:
lhj988
时间:
2003-3-7 21:36
综合布线系统接地的结构及设计院要求我想用一用?
作者:
mm8888
时间:
2003-3-7 21:47
好
作者:
linph
时间:
2003-3-7 22:11
fd
作者:
junda
时间:
2003-3-8 00:00
恩
作者:
飘一杨
时间:
2003-3-8 10:04
看
作者:
sunway
时间:
2003-3-8 10:43
谢谢
作者:
w7780
时间:
2003-3-8 11:55
K
作者:
全职杀手
时间:
2003-3-8 12:25
OK
作者:
dldg
时间:
2003-3-8 14:40
我要
作者:
oklemon
时间:
2003-3-8 16:13
ghj
作者:
wssk
时间:
2003-3-8 20:17
回复
作者:
Davide
时间:
2003-3-8 20:22
看看
作者:
晓月
时间:
2003-3-8 20:39
呵呵
作者:
rion
时间:
2003-3-8 22:53
yao
作者:
西部牛仔
时间:
2003-3-8 23:09
看看
作者:
good
时间:
2003-3-8 23:11
ok
作者:
学步者
时间:
2003-3-9 10:42
好!!
作者:
chinairon
时间:
2003-3-9 22:17
看看
作者:
苑建军
时间:
2003-3-9 23:07
kan kan
作者:
shcss
时间:
2003-3-9 23:13
thanks
作者:
aka
时间:
2003-3-10 01:58
ccneo@msn.com
作者:
sinosoft
时间:
2003-3-10 08:56
5
作者:
hmily33
时间:
2003-3-10 09:46
look
作者:
牛牛
时间:
2003-3-10 11:05
看看
作者:
shenjunjone
时间:
2003-3-10 11:08
ok
作者:
nylwyx
时间:
2003-3-10 11:08
这个不错!我需要!
作者:
tonny
时间:
2003-3-10 15:24
kk
作者:
cjd
时间:
2003-3-10 15:37
想看
作者:
2003fun
时间:
2003-3-10 15:42
good
作者:
navy
时间:
2003-3-10 15:56
kan kan
作者:
说得来
时间:
2003-3-10 16:02
看
作者:
dows
时间:
2003-3-10 16:17
xumaojiang@163.net
谢谢
作者:
pxy33002114
时间:
2003-3-10 16:18
我想看看
作者:
燃烧
时间:
2003-3-10 16:24
我也想看
作者:
leonliu
时间:
2003-3-10 16:27
看看
作者:
sunkl
时间:
2003-3-10 17:34
look
作者:
sobol
时间:
2003-3-10 17:59
ok
作者:
无妻徒行
时间:
2003-3-10 18:04
?
作者:
yy
时间:
2003-3-10 21:47
ok
作者:
wsyzl
时间:
2003-3-10 21:47
ding
作者:
jane_an
时间:
2003-3-10 22:10
thank
作者:
xjw0504
时间:
2003-3-10 22:28
给我来一份,好吗?
作者:
zhengfang
时间:
2003-3-11 00:15
look
作者:
angelwang
时间:
2003-3-11 08:44
tks
作者:
难得糊涂
时间:
2003-3-11 10:05
好
作者:
mark1
时间:
2003-3-11 10:06
ok
作者:
liufung
时间:
2003-3-11 14:29
回复才能浏览,烦不烦!
作者:
caohuixr
时间:
2003-3-11 15:03
怎么这么麻烦
作者:
smy
时间:
2003-3-12 09:56
弓虽
作者:
robinwang
时间:
2003-3-12 10:26
看看
作者:
fujguo
时间:
2003-3-12 10:50
好
作者:
wsb961111
时间:
2003-3-12 10:51
又来了
作者:
jojoboy
时间:
2003-3-12 11:46
xiexie
作者:
超导体
时间:
2003-3-12 21:03
好东西看看把
作者:
zhengziyuan
时间:
2003-3-12 21:19
look
作者:
tangyuan12
时间:
2003-3-12 21:28
我要看
作者:
xxwx
时间:
2003-3-12 21:28
指明那是接地体等
作者:
我烦
时间:
2003-3-12 22:05
我看。
作者:
llt
时间:
2003-3-12 23:07
ok
作者:
studiowin
时间:
2003-3-12 23:57
ok
作者:
ddragon
时间:
2003-3-13 00:47
?
作者:
gotop
时间:
2003-3-13 10:21
相信你
作者:
wangluo
时间:
2003-3-13 10:22
让俺也看看
作者:
Ada_bj
时间:
2003-3-13 11:03
take a look!
作者:
celeton
时间:
2003-3-13 11:21
我顶
作者:
游魂
时间:
2003-3-13 11:25
kao!又来了!
作者:
wendao
时间:
2003-3-13 11:26
看看
作者:
jtcjr
时间:
2003-3-13 11:46
我想看看!
作者:
过来人
时间:
2003-3-13 14:53
看看哦。。。
作者:
zhengyuegang
时间:
2003-3-13 14:56
看一看
作者:
15487680
时间:
2003-3-14 09:57
OK好东西 我想知道
作者:
gongyang
时间:
2003-3-14 10:05
给我看看
作者:
shenbin2002
时间:
2003-3-14 10:09
ssssssss
作者:
chriszhang
时间:
2003-3-14 10:43
谢谢
作者:
wandererljz
时间:
2003-3-14 10:48
什么啊
作者:
讨厌
时间:
2003-3-14 11:56
2
作者:
生肖
时间:
2003-3-14 13:06
来一份!谢谢!
作者:
jimn
时间:
2003-3-14 13:12
dfs
作者:
mynzyj
时间:
2003-3-14 13:13
看看啊
作者:
dzymf62513
时间:
2003-3-14 13:19
没问题
作者:
szzzj
时间:
2003-3-14 13:42
先谢谢啦
作者:
laosuan
时间:
2003-3-14 15:47
laosuan@21cn.com
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/)
Powered by Discuz! X3.2