千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: SOS!!!!!!! [打印本页]

作者: 110316861    时间: 2005-1-7 10:06
标题: SOS!!!!!!!

各位监控高手们好!!!

我有一七层酒店工程,有14个摄象机,想用一个12V集中供电电源,但是不知道要多少安培的集中供电电源,请大家告诉我好吗?谢谢了,


作者: ZIYOUREN0180    时间: 2005-1-7 10:22

是什么摄象机?我原来自己测过:1个枪机大概是330mA,1个半球大概是200mA,一个飞碟大概是150mA,具体看你是那种,你自己先问下设备商,然后乘以一个系数,具体看你用多少线缆。

最后提醒:7层楼最好用每层集中供电,否则DC12V衰减很大的,效果可能不是很好。


作者: 110316861    时间: 2005-1-7 10:46

我用的是半球摄象机,用了400米电源线,我就是怕集中供电供不了这么多摄象机,一个10A集中供电供电源可以带多少个半球摄象机呀


作者: ZIYOUREN0180    时间: 2005-1-7 11:01
电流是够了,电压呢?
作者: 110316861    时间: 2005-1-7 11:05

可以告诉一个集中供电电源可以供几个摄象机


作者: 小幽    时间: 2005-1-7 11:08

一般要算前端摄像机所需的电流,还是在线路上的线阻,再多余0.5的电流安数

按你的情况,一个拿一个5A较安稳些


作者: 汗    时间: 2005-1-7 11:10

不在于供电电源。

在于你的电源线长度、直径。

到末端电压衰减到10V你就难受了。


作者: 汗    时间: 2005-1-7 11:10

不在于供电电源。

在于你的电源线长度、直径。

到末端电压衰减到10V你就难受了。


作者: ZIYOUREN0180    时间: 2005-1-7 11:37
你要看现场衰减,如果低于10V,就要注意了。如果在一层楼的话,一个标准900mA~1A的可以带2~3个,最好少带。
作者: lcmbig7339    时间: 2005-1-7 12:16
以下是引用小幽在2005-1-7 11:08:00的发言:

一般要算前端摄像机所需的电流,还是在线路上的线阻,再多余0.5的电流安数

按你的情况,一个拿一个5A较安稳些

说的好!能发一份你们公司的产品报价给我吗?


作者: soww    时间: 2005-1-7 12:31

用线径1.5的电源线,11安稳压开关电源。