我有一个R2问题想问一下版主:

我的交换机有GPA2板和PCM2板,打出或打进时会出现一个congestion就忙线(打5次会有2次出现这种情况)

我公司同事说交换机已调好,但电信局那边也说他们那边已经调好,我夹在中间不知如何是好,SO想请教一下版主。

谢谢


作者: pabxman    时间: 2005-1-6 22:44

4400 我不清楚。据我所知电信局一般不提供 R2 信令,因为国家推荐 SS1、DSS1、SS7 三种信令,其中 SS1 与 R2 较接近,但是二者寄发器信号编码后向信令不同,前者是 4 取 2,后者是 6 取 2。


作者: ucyniso    时间: 2005-1-7 08:55

谢谢,SS1是什么信令?是 不是中国一号信令?·


作者: pabxman    时间: 2005-1-7 09:15
是的
作者: pabxman    时间: 2005-1-7 09:20

一号信令对接常见问题 1、通过NO1信令入局或经过TUP/ISUP转接出局,无法实现来电显示。可更改TUP运行保留参数4BIT0=0解决。 TUP运行保留参数4比特0:用于一号信令入局或转七号信令时,控制主叫用户号码是否允许显示。 =1:不允许显示主叫用户号码; =0:允许显示主叫用户号码。

2、通过NO1入局再TUP/ISUP汇接出局时,有些地方拨不通,查出局侧“主叫用户类别”为00(来源未知)导致被叫侧。可以修改呼叫内部参数1BIT11为0解决。 呼叫内部参数1比特11:由于NO1汇接NO7时因信令配合原因主叫的KD信号来的较晚,导致呼损, 现增加参数控制是否使用根据号码分析得到的KD值。 =1:仍为原处理; =0:使用分析得到的KD。


作者: hrh    时间: 2005-1-7 09:54
我们信令转换设备R2和SS1都支持!
作者: ucyniso    时间: 2005-1-8 21:53

请问那个老大有做过R2的,,

可否提供一些PCM2,trunk category28等有关参数参考一下,,

谢谢·!!!


作者: fei1234    时间: 2006-3-6 16:28

R2的信令目前有多少种格式?全世界的R2就一种统一的格式吗?

多谢指教!


作者: rainbow888888    时间: 2011-8-15 17:06

樓主,給個資訊


作者: chenshigu    时间: 2011-8-23 08:16

有机会可以试试.


作者: qinyuefeng    时间: 2012-4-1 11:03

作者: ccgglljj    时间: 2012-4-1 15:42
一般来说,用户这边交换机配置没有什么问题。主要是在电信那边。如果电信那边经常配置R2信令的话,就不会有什么问题,如果是第一次配置的话,估计有些小问题他们自己都没注意。很多人都是按模板来配置的。但也不排除硬件故障。你可以换快信令板试下。或者问下厂家你们这边还有什么需要调的吗?例如拨码开关之类的。
作者: 令狐大作家    时间: 2012-4-5 07:55
学习!
作者: fanco    时间: 2012-4-17 09:01
你可以Q我:326999860
作者: fanco    时间: 2012-4-17 09:02
R2涉及前向后向,将你的R2信令跟踪发上来。