标题: [求助]ADEMCO的4193SN怎么调啊 [打印本页]

作者: katily    时间: 2005-1-4 22:32
标题: [求助]ADEMCO的4193SN怎么调啊

4193SN两防区扩充模块的红、黑接120主板上的24.25脚,对吧?

白色的我没有接,黄色接第一个探头的NC、绿色的接第二个探头的NC,黑色接两个探头的COM,两探头由另外12V电源供电,对吧?

主要是怎么在6139键盘上怎么设置,说明书说主机自己会学习地址码,但是键盘上一直不出现学习的字样。

大哥们救救命吧!在6193上怎么设置?


作者: 非常男孩    时间: 2005-1-5 10:44

没看明白!

你是要问键盘怎么设置?还是4193SN怎么设置?


作者: katily    时间: 2005-1-5 10:48
就是键盘的设置
作者: katily    时间: 2005-1-5 11:56
将4193sn的红线接入vista 120 接线端子的24, 黑线接入vista 120 接线端子的25, (我有做) 另外三根线(黑,黄,绿)接在一起,白线不用。(这是什么意思呢?是将三根线各自接好,还是三根并在一起?) 输入4140 8000 进入编程模式 键盘显示:program mode *fill # view 按*93 键盘显示:zone prog 1=yes 0=no 按1进入防区编程 键盘显示 enter zone no. 000=quit 001 输入00(以010防区为例)* 键盘显示 010 zt p rc in :l 00 1 —— — 目前显示的是010防区的信息 按* 键盘显示 010zone response no response 根据用户需要输入防区类型,现以周边防区(03)为例 输入03* 键盘显示: 010 zone response perimeter 03 按* 键盘显示:010partition 1 010防区所属第一子系统(划分多个子系统时,输入该防区的子系统号) 按* 键盘显示:010 report code 1 st 00 2 nd 00 00 (这里的00是什么意思呢,要怎么设置呢?我只有一个键盘) 此项设定010防区通讯码,1 st 11向第一报警中心发送报警信息 2 nd11向第二报警中心发送报警信息 按*** 键盘显示:010input type 00 此项设定010防区的接入类型,06表示序号式总线(使用4193sn和4293sn) 请输入防区接入类型的编号06 * : 键盘显示:010input serial poll 06 按* 键盘显示:010 smart contact 1=yes 0=no 0 按* 键盘显示:010v-plex relay 1=yes 0=no 0 按* 键盘显示:010 loop # (我键盘上出现的是010 door # 我选的防区是01,出入口的) 1 (010防区是设01,那011是设02????) 输入010防区占用此4193sn的回路的序号,4193sn有两个回路,黄—黑为第一回路,绿—黑为第二回路 按*默认第一回路 键盘显示:010 learn s/n? (我键盘就是一直没有出现这一步) 1=yes 0=no 0 输入1 键盘显示:010input s/n a xxx-xxxx 从4193sn线接在一起的三根线中抽出黄线,vista 120 会自动读出这个4193sn的地址码并显示在键盘上,这个地址码与4193sn上粘贴的数码一致。 按* 键盘显示:010 zt p rc in :l s 03 1 —— sl 1 010防区设置完成,以后通过上面编号的地址码联接的探测器既定义为010防区 目前显示的是010防区的信息, 按* 键盘显示 enter zone no. 000=quit 011
作者: sisi920    时间: 2005-1-5 12:17
学习
作者: 非常男孩    时间: 2005-1-5 13:53
在开机后同时按下 1和 3 键 5秒钟, 键盘将显示Addr= 31 或Addr=xx,

输入0 0 按# 结束!


作者: 大海盗    时间: 2005-1-5 17:14
把序列号抄下来..........直接写进去也可以.................这样就不要学习了.......
作者: zhangjian123    时间: 2009-4-5 11:56

谁能给我一份VISTA -120的使用说明书,帮帮我啊


作者: chongfeng4    时间: 2009-11-5 19:25

当出现带xxx_xxxx字样时,断下黑线,再接上就显示了,此时你也可以直接输入它的在纸上的地址。


作者: job324    时间: 2009-11-8 14:41
是啊,编到地址时通断一下就OK了,我一般都是直接输入模块上贴的地址号。
作者: buroonparn    时间: 2009-12-3 09:53

看看能不能用得上。


作者: buroonparn    时间: 2009-12-3 09:56
文件太大不能上传
作者: montcano    时间: 2009-12-4 00:28
呵呵,写的很详细啊,不过地址方面可以由触发报警自动导入地址来实现。不用输入。
作者: pplive2000    时间: 2009-12-6 11:34
看说明书吧,有点记不清了。。。
作者: maiwp1    时间: 2010-1-10 22:00
学习中
作者: wileyyoung    时间: 2010-1-11 17:00
问题过于简单 不回答了- -
作者: funk1994    时间: 2010-1-14 18:43

可以选用直接输入序列号方式编入