<P align=left>F (P2_MODE1_FAIL ON) THEN \ [FAILSAFE OPERATION]<p></p></P>
<P align=left> IF (MODE1_CHK ON_FOR 1M) THEN<p></p></P>
<P align=left> SET MODE1_SURE<p></p></P>
<P align=left> MODE1_GO.AUTO = 1<p></p></P>
<P align=left> ELSE<p></p></P>
<P align=left> RESET MODE1_SURE<p></p></P>
<P align=left> ENDIF<p></p></P>
<P align=left> IF MODE1_SURE THEN<p></p></P>
<P align=left> MODE1_SURE.AUTO = 1<p></p></P>
<P align=left> RESET MODE_SWCH<p></p></P>
<P align=left> SET MODE1_EXEC<p></p></P>
<P align=left> ENDIF<p></p></P>
<P align=left>ELSE \ [NORMAL OPERATION]<p></p></P>
<P align=left> IF MODE1_CHK THEN<p></p></P>
<P align=left> SET MODE1_SURE<p></p></P>
<P align=left> MODE1_GO.AUTO = 1<p></p></P>
<P align=left> ELSE<p></p></P>
<P align=left> RESET MODE1_SURE<p></p></P>
<P align=left> ENDIF<p></p></P>
<P align=left> IFONCE (MODE1_SURE ON_FOR 1M) THEN<p></p></P>
<P align=left> MODE1_SURE.AUTO = 1<p></p></P>
<P align=left> SET MODE1_EXEC<p></p></P>
<P align=left> RESET MODE_SWCH<p></p></P>
<P align=left> ENDIF<p></p></P>
<P align=left>ENDIF<p></p></P>
<P align=left><p> </p></P>
<P align=left>IF MODE2_CHK THEN<p></p></P>
<P align=left> SET MODE2_SURE<p></p></P>
<P align=left> MODE2_GO.AUTO = 1<p></p></P>
<P align=left>ELSE<p></p></P>
<P align=left> RESET MODE2_SURE<p></p></P>
<P align=left>ENDIF<p></p></P>
<P align=left><p> </p></P>
<P align=left>IF MODE2_SURE THEN<p></p></P>
<P align=left> IF MODE2_SURE.AUTO = 0 THEN<p></p></P>
<P align=left> MODE2_SURE.AUTO = 1<p></p></P>
<P align=left> SET MODE2_EXEC<p></p></P>
<P align=left> RESET MODE_SWCH<p></p></P>
<P align=left> ENDIF<p></p></P>
<P align=left>ENDIF<p></p></P>
<P align=left><p> </p></P>
<P align=left>IF MODE3_CHK THEN<p></p></P>
<P align=left> SET MODE3_SURE<p></p></P>
<P align=left> MODE3_GO.AUTO = 1<p></p></P>
<P align=left>ELSE<p></p></P>
<P align=left> RESET MODE3_SURE<p></p></P>
<P align=left>ENDIF<p></p></P>
<P align=left><p> </p></P>
<P align=left>IF MODE3_SURE THEN<p></p></P>
<P align=left> IF MODE3_SURE.AUTO = 0 THEN<p></p></P>
<P align=left> MODE3_SURE.AUTO = 1<p></p></P>
<P align=left> SET MODE3_EXEC<p></p></P>
<P align=left> RESET MODE_SWCH<p></p></P>
<P align=left> ENDIF<p></p></P>
<P align=left>ENDIF<p></p></P>
<P align=left><p> </p></P>
<P align=left>IF MODE4_CHK THEN<p></p></P>
<P align=left> SET MODE4_SURE<p></p></P>
<P align=left> MODE4_GO.AUTO = 1<p></p></P>
<P align=left>ELSE<p></p></P>
<P align=left> RESET MODE4_SURE<p></p></P>
<P align=left>ENDIF<p></p></P>
<P align=left><p> </p></P>
<P align=left>IF MODE4_SURE THEN<p></p></P>
<P align=left> IF MODE4_SURE.AUTO = 0 THEN<p></p></P>
<P align=left> MODE4_SURE.AUTO = 1<p></p></P>
<P align=left> SET MODE4_EXEC<p></p></P>
<P align=left> RESET MODE_SWCH<p></p></P>
<P align=left> ENDIF<p></p></P>
<P align=left>ENDIF<p></p></P>
<P align=left><p> </p></P>
<P align=left>END<p></p></P>
<P align=left><p> 请大家帮我分析</p></P>