<P>最近在调一个空调系统:(S系统)</P>
<P> 设备:两管制,表冷器电动阀冬夏季切换用,被控对象为回风温度,要求控制在22度;</P>
<P> 问题:夏季温度控制正常——正负0.5度,但冬季温度在冷机启动后,Tem从原来的4度一直上升至25.7度,超温3度,待温度下降后,控制恢复正常</P>
<P> 分析:由于表冷器管径以夏季冷量设计,故在冬季加热时,如果100%打开水阀,过多的热量在阀门关闭后仍导致温度升高</P>
<P> 处理:将Loop语句中的最大值设小,按照空调常规,设定至65左右</P>
<P> 现象:温度上冲现象改善——只有1度的误差,但当温度低于设定值时,加热速度慢(将P,I值减小)——以后的温度控制波动大;</P>
<P> 求:各位看帖的朋友,请赐教如何才能完善上面的问题?</P>
作者:
basystem
时间:
2004-12-31 19:26
你试试写2段LOOP语句,判断一个冬夏转换的点,当是冬季时使用冬季的语句,当夏季时,使用夏季的语句,针对不同的情况设定不同的PI值。
作者:
dennis723
时间:
2005-1-5 16:26
<P>我在程序中做了两段程式(冬——夏)</P><P>夏季工作很稳定,就是冬季的阀门满值开度不好把握,具体原因我在帖中已讲明。</P><P>不知你还有没有什么好方法?望赐教!</P>