标题: [求助]如何消除军事雷达带来的感应电压 [打印本页]
作者: luyujia 时间: 2004-12-30 10:59
标题: [求助]如何消除军事雷达带来的感应电压
有一个抄表系统工程,由于工程地附近有强功率的军事雷达干扰,导致信号线(AVVR4×0.2)上有感应电压13-30V不等,我司已在信号线上加了金属屏蔽网,并且一端接地,可是效果不好,哪位朋友还有什么好的消除感应电压的方法没有?多谢!
作者: zyspd 时间: 2005-1-4 18:03
我说以下二种方法不妨试一试:
1、在该信号线上套金属管,金属管两端都要作接地处理。或把该信号线套上金属管后,直接埋地。
2、配置相应的过压保护器
----------------------------------------------------------------------------
0755-81623858、13902206809 刘先生
作者: 幻星 时间: 2005-1-6 17:54
楼上的,你的金属管比别人的金属网有用?你的过压保护器就能消除感应电压?
作者: silence2008 时间: 2005-1-6 20:49
要么拆雷达,要么拆超表
作者: 雷霆防雷网 时间: 2005-1-6 20:56
那是不现实的,用折中的办法,既然不能削弱雷达的发射功率,那么就功率增强线路的抗干扰能力,如果有条件可以考虑采用双层屏蔽的波纹管,此外要是知道雷达发射的频段可以考虑采用频段吸收的方式来消除干扰。就是在线路上增加一层金属网棉,但是要看是否值得。
作者: 风雷剑 时间: 2005-1-19 09:09
用二次屏蔽方式。
作者: chinac 时间: 2005-2-17 12:39
对,用多重屏蔽的方法,不错的。
作者: SunGrassland 时间: 2005-2-28 14:25
我觉得最外层还是用金属管好,但是接地一定要仔细.
信号线中可以串入高频滤波器(当然要知道这雷达的工作频率,不太现实哈)
作者: SunGrassland 时间: 2005-2-28 14:30
三楼那位兄弟,金属网和金属管屏蔽效果完全不一样的.金属网的编数再多,它也是网状结构.
作者: 幻星 时间: 2005-2-28 19:40
13-30V的感应电压,做屏蔽就能消除??