千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 摄像机的电源问题 [打印本页]
作者: txkss 时间: 2004-12-27 20:25
标题: 摄像机的电源问题
我们单位里有200多路的监控
现在不少摄像机的电源都有问题了
摄像机上用的是DC12V 500mA的
我想问一下我按这个参数去电子市场买电源是否可以啊
我怕现在用的是摄像机专用的电源
我自己从市场买回来的再用不了
谢谢大家请告诉一下我
谢谢了
作者: 马千里大哥 时间: 2004-12-27 21:02
可以的,不要贪便宜,买质量可靠点的就行.
作者: brianmai 时间: 2004-12-28 10:04
质量可以就行!!!
作者: txkss 时间: 2004-12-28 21:34
谢谢大家
非常感谢
现在又遇到另外一个问题
我们现在用的电源是dc12v 500ma的
我今天又看了摄像机的说明书上面说彩色的使用使用的是600--800ma的
我现在感到奇怪为什么厂家给我们配了500ma的呢
我刚才给工程商打了个电话我问了一下说 500ma的不太好买问他1000ma的可不可以代换
对方告诉我们说他们实际的时候最大使用过2a的
请问大家就这个问题给我一些指导吧
谢谢大家了
作者: ljwjs_1980 时间: 2004-12-29 10:05
1000mA当然可以用了,你这是一个电源对一个摄像机,工程上也有一个电源对多个摄像机的,用一个12V3A或12V5A的电源对一层楼的摄像机集中供电都没问题。
作者: txkss 时间: 2004-12-29 17:15
谢谢楼上的兄弟
我才知道还有这样的用法
不过12伏电压距离长了就不成了吧
请问最长可以达到多少
摄像机的图像还可以被接受
谢谢
作者: hl0716 时间: 2004-12-29 20:45
长度要看你的电源线的压降,如果打算用长距离,建议你采用AC24 最好了/
作者: txkss 时间: 2004-12-30 17:06
先谢谢各位兄弟
为了这摄像机的电源我跑了好几天
最后有点收获的是
我发现摄像机电源要求不是十分的高
特别是指电压和电流量
有点出入看样子问题不是十分大啊
请各位就这个再谈一谈吧
作者: txkss 时间: 2004-12-31 19:22
thanks!
作者: 喜路宝 时间: 2004-12-31 21:38
最好是带稳压的电源,否则对摄象机的寿命有影响的
作者: lhhzxw 时间: 2005-6-17 11:48
一般都是通用的,
作者: 眼神 时间: 2005-6-17 14:36
摄象机一般都不配专用的源,如果是在室内由于距离比较的短(不超过100M),都采用集中供电,就是每个摄象机放一条电源线,如果是在室外相对距离较远可以放一条线供220V电压,前端直接供电
作者: 鑫轩 时间: 2005-6-18 09:19
顺便凑过来问一下:
我现在有一台摄像机,从摄像机到控制室有700米距离,摄像机就近没有电源,只能从控制室搭电源线过去。
我是该从控制室通AC220V到摄像机跟前转DC12V呢?还是在控制室转成DC后再搭到700米外的摄像机那儿去呢?距离受不受影响?
作者: fmtv2005 时间: 2005-6-18 09:29
最好用接220V的过去,再转12DC的
作者: 鑫轩 时间: 2005-6-18 10:24
以下是引用fmtv2005在2005-6-18 9:29:00的发言:
最好用接220V的过去,再转12DC的
为什么?直流传输的距离太远了吗?具体说说给我听吧!谢谢…………
作者: yjpx 时间: 2005-6-23 18:31
距离远在传输过程中会有压降,导致前端电压不足12V
作者: 昊瑞 时间: 2005-6-23 22:12
以下是引用yjpx在2005-6-23 18:31:00的发言:
距离远在传输过程中会有压降,导致前端电压不足12V
作者: imagewin 时间: 2005-6-24 13:21
关键是看损耗,一般传到终端能达到11V-200mA就可以用了,红外的要750mA。主要是电源线的阻抗,双向来回电阻在5欧姆以内是可以的。
作者: 鑫轩 时间: 2005-6-24 17:10
哦!!!!感谢,感谢!!!!我明白了!!!!
作者: freezsk 时间: 2005-6-24 22:26
我们的DC12V500MA电源保你可以用到500MA,实功率标注,带个GC-755 DIS-827类的一体机都没问题
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) |
Powered by Discuz! X3.2 |