千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
你目前的综合布线工程一次链路测试通过率是多少?(反应你的施工质量)
[打印本页]
作者:
wander1616
时间:
2004-12-27 12:18
标题:
你目前的综合布线工程一次链路测试通过率是多少?(反应你的施工质量)
<P>你目前的综合布线工程一次链路测试通过率是多少?</P>
作者:
chenken
时间:
2004-12-27 14:13
合理补线通过率都很大.看用什么样的产品和布法
作者:
njpla
时间:
2004-12-27 17:13
<P>超5类线的通过率为90%左右,好的达到标准要求是没有问题的!</P><P>六类线就不好讲了,我碰到最差的是30%的合格率!</P><P>不过,这些线缆通过整改复测的合格率还是很高的!</P>
作者:
鬼脸嘟嘟
时间:
2004-12-27 22:34
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>njpla</I>在2004-12-27 17:13:00的发言:</B>
<P>超5类线的通过率为90%左右,好的达到标准要求是没有问题的!</P>
<P>六类线就不好讲了,我碰到最差的是30%的合格率!</P>
<P>不过,这些线缆通过整改复测的合格率还是很高的!</P></DIV>
那6类线要达到多少合格率才可以验收通过呢?
作者:
锦剑
时间:
2004-12-28 09:29
我做的6类工程大概2000多点吧,只有十几个点没通过,还可以吧!
作者:
wander1616
时间:
2004-12-28 09:40
<P>国家验收规范不低于99%,不分几类都一样</P>
作者:
鬼脸嘟嘟
时间:
2004-12-28 09:56
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>wander1616</I>在2004-12-28 9:40:00的发言:</B>
<P>国家验收规范不低于99%,不分几类都一样</P></DIV>
你能确定吗?
作者:
鬼脸嘟嘟
时间:
2004-12-28 09:57
<P>回波损耗不通过,怎么办啊?</P>
作者:
wander1616
时间:
2004-12-28 14:13
<P>我在监理那看的,甲方不一定执行。回波损耗通不过很大原因是线缆质量问题(线皮不合格),如果整理模块还是不行的话奉劝你就换线吧!</P>