标题: [讨论]电梯间里的枪有信号干扰。 [打印本页]

作者: hobyli    时间: 2004-12-22 21:12
标题: [讨论]电梯间里的枪有信号干扰。

电梯间里的枪有信号干扰。请问有什么好的解决方法。

工程的实际情况是:高楼,大概有24层吧!摄像枪是由电梯里的220V电源直接供电的。

请各位大哥指教呀。多谢。


作者: zdh2024    时间: 2004-12-23 08:31
把干扰情况说清楚,干扰的原因有很多的,来源不同,解决方法就不同。摄像机是220V的或是12V的。用的什么样的电源,变压器是否有稳压模块,看看老贴子,有不少电梯干扰问题的解决方法的。
作者: liyihui2008    时间: 2004-12-23 14:44

这种情况比较复杂,引起干扰的原因多方面。

但楼主可以用视频拓展器,专门解决电梯干扰。


作者: wuyuan012    时间: 2004-12-23 17:06
楼主你可以使用无线的就没有问题了
作者: 小猪贝贝    时间: 2004-12-23 17:30

这种情况的干扰一般是两种:视频干扰和电源干扰。

1.电源干扰:将摄象机的电源单独给,如是12伏则选用好的电源试试。

2.视频干扰:找屏蔽层密的视频线传输。

3.其它干扰:具体情况具体分析。


作者: hobyli    时间: 2004-12-23 20:31

多谢呀,现在在调试。原因找到了,我在这里和大家说说。


作者: liyihui2008    时间: 2004-12-23 20:45

楼主不妨说说

我们也可以受益


作者: kayeve    时间: 2004-12-24 10:29

视频拓展器能够很好的解决电梯干扰问题

www.51cams.com

13522985899 洪凯


作者: fbin1981    时间: 2005-1-19 12:49

估计是跟电源有关,电梯起动时的电流很大的!


作者: fbin1981    时间: 2005-1-19 12:50
是应试综合考虑啊!电梯里干扰是多样性的!
作者: 小幽    时间: 2005-1-19 14:06

主要的原因在于摄像机的取电与电梯的用电共电同相的原因,因为电梯一般是采用可控硅控制,启动电流较大,对电压的波动较大,所以会产生电源干扰,对于这情况,摄像机独立供电,也就所谓的集中供电,会改善的,当然也有其它的因素存在,这就要看工程环境而论了`






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2