作者: 韦雨人    时间: 2004-12-21 10:28
标题: 一个主控,三个分控的设计?

一个企业工程,要求一个主控,三个分控.

主控也就是所有的视频线,控制线,DVR全放在主控制室.内

分控不知道大家现在怎么实现的?我设计是,因两个分控到主控制室不超过100米,分别拉两根双绞线,一路分控因距离有200米左右,考虑拉一根光纤过去.这样也就是分控是通过网络,用电脑来实现的,

1.这样分控,监视图象在分控制室电脑上效果会不会有拖延,或者很不理想?

2.主控和分控如果同时进行操作,会出现什么情况?除了用计算机网络进行视频分控(要有图象还要能控制),还有什么其他的方法吗?


作者: 淼儿    时间: 2004-12-21 11:50

不知你这个项目有多少个点?

最好是采用矩阵主机的主控和分控,在1000米范围内都可以,根本就用不着光纤!

如果主、分控同时操作当然有优先权了!


作者: liyihui2008    时间: 2004-12-21 11:54

用共缆监控吧,分控很容易就实现了,没你想的那么复杂,两根同轴电缆就可以了

有兴趣聊聊


作者: LFeng    时间: 2004-12-21 12:06

拷,有计算机网络不用

其它方式太麻烦,用矩阵吧

[此贴子已经被作者于2004-12-21 12:08:39编辑过]

作者: zhangjianyu1    时间: 2004-12-21 13:08

你设计的方案,一定有拖延


作者: thence    时间: 2004-12-21 13:34

都说了,用“一线式”共缆监控, 一两根同轴线就全部解决,方面,简单,

最重要的是完全同步,不延时。


作者: 烂泥吧    时间: 2004-12-23 08:32
DVR分控图像肯定有拖延的,两百米的分控也没有必要用光缆的,有种设备“网络延长器”可达到300米左右,效果不错,用一箱线缆测试的。
作者: aibangz    时间: 2004-12-23 09:52

用矩阵实行分控肯定没问题,用硬盘录象机有1-2秒延迟。我都搞过


作者: ibuster    时间: 2004-12-23 14:24
矩阵级联。
同意!不是用有点浪费
作者: 小猪贝贝    时间: 2004-12-23 18:07

走网络最简便。

支持7楼的方法。


作者: Alion    时间: 2004-12-29 15:24
网络都这么普及了,还不加以利用
作者: 85289403    时间: 2004-12-29 15:27
我也支持走网络
作者: reder    时间: 2004-12-29 15:45
AD矩阵,最多可扩展到40个分控,通过网络也可以,如果通过软件来控制可以无限扩展分控。
作者: lhc3732    时间: 2004-12-30 10:08

支持7楼说法,用网络可以实现,较实惠,缺点可能有延时现象,不能同步控制