千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 机房接地这样接行吗? [打印本页]
作者: maslichong 时间: 2004-12-9 17:07
标题: 机房接地这样接行吗?
气象局说机房地只要接在建筑主筋上就可以了。想请问该怎么接呢?
是否用截面积16平方毫米以上的铜芯线环绕机房一周形成环,再接到主筋上,各设备(机柜外壳、防静电地板、光缆金属加强芯)分别以最短距离接到铜芯线上就可以了吗?都要焊接吗?
请大家多指点,谢谢!
作者: Cindy_Gong 时间: 2004-12-9 17:16
![](http://www.1000bbs.com/Skins/default/topicface/face1.gif)
电缆线太细了,做法也不对,有些问题
作者: 龙龙龙 时间: 2004-12-13 09:27
那有规范,自己看了![](static/image/smiley/default/em07.gif)
作者: tigeryan 时间: 2004-12-13 23:44
你要注意将强弱电地分开。否则到时串流就有烦心的了。
个人 建议你用:二组汇流排或铜排成网。然后分别接各个点接地。
二组汇流排或铜排之间用等电位联接。最后用35--50的线接入大楼。
作者: 山野之人 时间: 2004-12-14 09:14
关键是要找到防雷引下线,和它焊接就好了,
作者: 鸿图 时间: 2004-12-14 10:52
在防静电地板支架上接地线行吗?请指教!
作者: Cindy_Gong 时间: 2004-12-14 10:56
不行
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) |
Powered by Discuz! X3.2 |