标题: 机房接地这样接行吗? [打印本页]

作者: maslichong    时间: 2004-12-9 17:07
标题: 机房接地这样接行吗?

气象局说机房地只要接在建筑主筋上就可以了。想请问该怎么接呢?

是否用截面积16平方毫米以上的铜芯线环绕机房一周形成环,再接到主筋上,各设备(机柜外壳、防静电地板、光缆金属加强芯)分别以最短距离接到铜芯线上就可以了吗?都要焊接吗?

请大家多指点,谢谢!


作者: Cindy_Gong    时间: 2004-12-9 17:16

电缆线太细了,做法也不对,有些问题


作者: 龙龙龙    时间: 2004-12-13 09:27
那有规范,自己看了
作者: tigeryan    时间: 2004-12-13 23:44

你要注意将强弱电地分开。否则到时串流就有烦心的了。

个人 建议你用:二组汇流排或铜排成网。然后分别接各个点接地。

二组汇流排或铜排之间用等电位联接。最后用35--50的线接入大楼。


作者: 山野之人    时间: 2004-12-14 09:14
关键是要找到防雷引下线,和它焊接就好了,
作者: 鸿图    时间: 2004-12-14 10:52
在防静电地板支架上接地线行吗?请指教!
作者: Cindy_Gong    时间: 2004-12-14 10:56

不行