千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [讨论]关于接地电阻的验收问题 [打印本页]

作者: 游子    时间: 2004-12-8 07:59
标题: [讨论]关于接地电阻的验收问题

同一个接地测试点,假设一边为1000欧的电阻率,另一边为200欧的电阻率,结果两个辅助地极分别插在两边测的时候,同一个测试点可能相关几十欧.那么那一个数据更才是我们需要的数据,取平均值?还是有什么特别的方法去确认?找骗了很多规范,却找不到相关的条文解释.不知道有谁知道有没有相关的规范去解释这个问题呢?


作者: 超导体    时间: 2004-12-8 08:47

仪器有说明书的,如何使用呀!你用的仪器是什么型号!~


作者: 超导体    时间: 2004-12-8 08:55
1、测量接地电阻值时接线方式的规定

仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、Cˊ应保持直线,其间距为20m

1.1测量大于等于1Ω接地电阻时接线图见图1

将仪表上2个E端钮连结在一起。

[attach]19501[/attach]

图1 测量大于等于1Ω接地电阻时接线图

1.2测量小于1Ω接地电阻时接线图见图2

将仪表上2个E端钮导线分别连接到被测接地体上,以消除测量时连接导线电阻对测量结果引入的附加误差。

[attach]19502[/attach]

图2 测量小于1Ω接地电阻时接线图


作者: 游子    时间: 2004-12-8 09:33
这个我知道啊,我问的问题是,当两个辅助地极接的地方不同的时候,出现几十欧的误差,那么最终数值应该如何确定呢?
作者: 超导体    时间: 2004-12-8 09:53

你的辅助地基应该像一个方向,而且尽量远离接地体,最好垂直接地体方向。

因为如果你把辅助地基砸到接地体的上面就会发生短路效应的。