<P> 我用的是厦门求实的8000系列可视对讲,现在的问题是电源串扰,越往上视频效果越差,把楼下电源断了,效果就好了,这个问题怎么解决呢?我做的是28层楼的工程,在弱点井里有电梯线槽,有点干扰,音频也有干扰,求助高手告诉我解决方案。谢谢。</P>
<P> 我电话:13889657853 24小时开机</P>
<P> 邮箱:ZDF0329@163.NET</P>
<P>急急急!· </P>
作者:
JINHUI
时间:
2004-12-7 21:01
用的什么线?线的规格是?由于图像信号的高频端损失过大,以致3MHz以上频率的信号基本丢失造成的。这种情况或因传输距离过远,而中间又无放大补偿装置;或因视频传输电缆分布电容过大;或因传输环节中在传输线的芯线与屏蔽线间出现了集中分布的等效电容造成的。应加装信号放大器。
作者:
zdf0329
时间:
2004-12-8 08:33
<P>我用的视频线是同轴电缆,到客户端的是75-3的主线是75-5的.信号线是网线.超过5层效果就不好了,加了信号放大也不行,信号放大只能放两层.</P><P> 我的QQ:50940848</P>
作者:
jetliu80
时间:
2004-12-9 08:26
信号线是网线????---这是自己给自己添麻烦
作者:
大海盗
时间:
2004-12-9 11:55
<P>把网线中作语音通话的芯线用双绞线代替试试看...........</P><P>用网线作信号线很多地方都不允许了..........................</P>
作者:
JINHUI
时间:
2004-12-9 12:11
<P>已做解答如以下站点标示:</P><P>http://www.jhsafe.com/bbs/dispbbs.asp?boardID=31&ID=3339&page=1</P><P>对于音频方面的解决,楼主不知道有没有试,除了在QQ里面说的办法我想尝试以前使用过的办法,您把您的产品接线柱定义告诉我一下,我想考虑把相邻的线路使用一跟单线串联,将这两根接线柱的线并成一根线接音频.通过这样的办法来增加线径减小线路过长带来的信号衰减.楼主试过后请公布一下改进后的情况.</P>
作者:
Authur
时间:
2004-12-9 14:37
<P>怎么样楼主?</P><P>问题 解决了吗?</P>
作者:
Authur
时间:
2004-12-9 14:38
在考虑线缆的同时,记得看看机器本身是否有质量问题
作者:
sonier
时间:
2004-12-9 15:16
<P>我个人估计两个问题,一是电压衰减,一是图像干扰,楼下电一断,就好,那很有可能是电源的问题。
要么换一个可调稳压电源试一试或者换一个大功率的稳压电源也行。
仅供参考!</P>
作者:
sonier
时间:
2004-12-9 15:16
<P>我个人估计两个问题,一是电压衰减,一是图像干扰,楼下电一断,就好,那很有可能是电源的问题。
要么换一个可调稳压电源试一试或者换一个大功率的稳压电源也行。
仅供参考!</P>
作者:
dxkun
时间:
2007-1-9 18:36
<p>分三个方面处理楼主的串扰问题:</p><p> 第一,请楼主使用设计较好的电源:使用带过压、过流、过载保护的电源,请将电源移得离楼宇对讲系统稍远一点存放;</p><p> 第二,请楼主使用带屏蔽的护套线。可以考虑护套线与视频线分离布线。</p><p> 第三,请楼主考虑层层供视频电,显示模组的供电不需要全部串联或并联在一起,可以考虑一层一台电源专供视频,这样可以最小化视频的电源供应。</p>
作者:
皮皮鸟
时间:
2007-1-11 09:13
<p>11楼的主意不错!</p><p>供电电源采用稳压纯净电源!</p><p>隔几层供电!不然电源的费用太高!</p>
作者:
loqz99156
时间:
2007-1-11 13:44
<p>一定要用UPS,还有如果楼层太高,就要用信叫中继器</p><p>信号线最好不要用网线</p>