你测试一下,看看UPS的零、地电压有多少,原则上应该在2V以下,否则就是接地的问题,实际使用中,零地电压应该在 1V 以内最好, 另外,你做工程时,是否做了接地,采用哪种方式,共用接地还是独立接地,以下是我的一些做法,不一定准,供你参考:
共用接地是把机房静电地与大楼主接地连接(需要在大楼主接地效果好的前提下才可以)