千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: OBO的V25 B+C够用吗? [打印本页]

作者: kangaroo    时间: 2004-11-29 09:24
标题: OBO的V25 B+C够用吗?

基站防雷,请问如果用OBO的V25B+C是否够用,C级是西门子的,我总感觉V25有点偏小,但是MCD50又太贵了,请专家指教该用哪种?另外菲尼克斯的FLT35如何,能和西门子的搭配吗?急。请多多指教。


作者: Cindy_Gong    时间: 2004-11-29 09:42

在基站内如果只有一个配电箱的话,我觉得用OBO的V25-B+C就比较合适。

一般不同厂家的防雷器不存在相互之间的搭配问题的。


作者: 223328    时间: 2004-11-29 10:30
够用。
作者: zf520    时间: 2004-12-3 18:22
没必要用B+C的,可以选用V25-B (100KA)的,100KA的通流量完全符合电信、移动系统的相关规范和标准,价格不会超过MC-50 的,怎样,满意吗?
作者: Cindy_Gong    时间: 2004-12-3 18:24

B+C和B的价格差不多,但B+C的残压要小得多,那当然用B+C喽,楼上的你说对吗?


作者: 223328    时间: 2004-12-6 10:39

B+C是用在一级保护和二级保护之间距离相对比较短的情况下,直接采用这个型号,对一二级防雷都做了保护 还可以少装一个退藕器,节约了费用

因此很划算的。

我一直是这么推荐给客户使用。目前还没出现问题。不过我心里也不是很踏实.....