千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
请教:焓值计算方法
[打印本页]
作者:
xingl
时间:
2004-11-27 00:47
标题:
请教:焓值计算方法
请教知道温度,湿度如何实现通过DDC计算出焓值进行新风量控制。
作者:
raydong
时间:
2004-11-27 10:41
<P>这估计要懂空气调节专业的人提供公式了吧。</P>
<P>不过呢,西门子有焓值变送器。</P>
作者:
basystem
时间:
2004-11-27 11:02
<P>i=(1.01+1.84d)t+2500d</P><P>i_含有1KG干空气的湿空气的焓,单位为kj/kg干空气</P><P>d_含湿量</P><P>t_摄氏温标</P>
作者:
mm110
时间:
2004-12-1 17:23
<P>可含湿量无法测量啊!</P><P>有没有焓对于温度相对湿度的公式啊?</P>
作者:
idtman
时间:
2004-12-7 16:50
<P><b>艾顿(ALERTON)的DDC自带有焓值的模块。详情请见<a href="http://www.ak-w.com" target="_blank" >http://www.ak-w.com</A></b></P><P>【BACnet智能化楼宇自控系统BBS论坛】<a href="http://bbs.ak-w.com" target="_blank" >http://bbs.ak-w.com</A></P>
作者:
basystem
时间:
2004-12-7 22:34
所有成熟的系统都提供有计算焓和绝对湿度的模块,但是对于工程师来说,了解焓湿图是很有必要的.